变频调速对普通电动机的影响主要有以下几个方面:


1.谐波电流的影响

高次谐波电流将使电动机的损耗增加,温升上升,主要原因有:

(1)高次谐波电流产生转速很高的附加旋转磁场,被转子绕组切割,产生较大的附加转子电流,增加损耗。

(2)高次谐波电流在导体中将产生集肤效应,增大了导体的有效电阻和铜损。

(3)因为铁损是和频率的二次方成比例的,所以,由附加磁场引起的铁损也不容忽视。


2.高压高频脉冲电压的影响

电动机的定子绕组要承受很高的电压上升率,相当于对电动机施加陡度很大的冲击电压。这将对电动机的匝间绝缘、相间绝缘,以及对地绝缘构成威胁,加速绝缘材料的老化。因此,普通电动机配上变频器后,绕组击穿的事情时有发生。


3.低速运行的影响

(1)低频运行时,因电压频率比容易配置不当,使电动机的磁路饱和,励磁电流的波形严重畸变。

(2)普通异步电动机是依靠内部的扇叶冷却的,低速运行时,冷却风量随转速大幅度减小,使电动机的冷却状况变坏,温升增加。