1、故障原因

1)触点弹簧或反力弹簧压力过小。

2)触点熔焊。

3)机械可动部分被卡阻,转轴生锈或歪斜。

4)反力弹簧损坏。

5)铁芯极面有油污、尘埃黏着。

6)当E形铁芯寿命终了时,因去磁气隙消失,剩磁增大,使铁芯不释放。

 

2、处理方法

1)更换弹簧,调整触点参数。

2)排除熔焊故障,修理或更换触点。

3)排除卡阻现象,修理受伤零件。

4)更换反力弹簧。

5)清理铁芯极面。

6)更换铁芯。