ABB变频器F0016 点击:450 | 回复:2



丰李

    
  • [版主]
  • 精华:4帖
  • 求助:36帖
  • 帖子:953帖 | 4429回
  • 年度积分:31
  • 历史总积分:75678
  • 注册:2012年7月18日
发表于:2016-01-26 20:03:38
楼主

F0016:

接地故障!

上带你报的话,一般是功率板坏


要是运行报估计模块挂了~



楼主最近还看过



yjh0706

  • 精华:11帖
  • 求助:17帖
  • 帖子:226帖 | 1334回
  • 年度积分:400
  • 历史总积分:15587
  • 注册:2010年1月03日
发表于:2016-01-26 20:58:59
1楼

电缆破皮后,对地也会报这个,遇到好几次了

丰李

  • [版主]
  • 精华:4帖
  • 求助:36帖
  • 帖子:953帖 | 4429回
  • 年度积分:31
  • 历史总积分:75678
  • 注册:2012年7月18日
发表于:2016-01-27 11:00:23
2楼


回复内容:

对: yjh0706 电缆破皮后,对地也会报这个,遇到好几次了 内容的回复!

哦,真的吗?

受教了            


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师