可以,用BiCo技术,但有一定的限制条件。
不能把模拟量输出直接与二进制状态位中的一位连接。只能将其与模拟显示值连接。但是可以用 BiCo 按以下方法来检测一个位的状态变化:
例如:要查看位 52.3(变频器故障激活指示)
P0003 = 3 (设定访问等级为专家级)
P0704[0] = 99 (使能BICO功能:只针对G120)
P1000 ≠ 3( 固定频率不能被用作频率设定)
P1001 = 50.0 Hz(固定频率 1)
P1016 = 1(固定频率直接选择)
P1020 = 52.3(通过位r52.3 使能固定频率 1)
P0771 = 1024(在模拟输出端显示固定频率总值)
工作方式如下:
当位r52.3 为高电平 (1)时,P1001中的值以正常固定频率机制传送到 r1024 。
但是该频率并未被激活用作一个设定值(P1000)。通过用 P0771 把 r1024 的值连接到模拟输出端上,在位 52.3 为 1 时,可以获得 20 mA;当位 52.3 是 0 时,获得的是 0 mA。
方框图:BiCo参数的连接
这种方法适用于一个 BiCo 可连接位参数中的任何一位。
注释:
G120的模拟量输出可以从电流输出(P0776=0)切换到电压输出(P0776=1)。
G120的模拟量输出1和MM4模拟量输出只能输出电流(0...20mA),如果要输出0...10V电压信号,必须要在输出端并联500欧姆的电阻。