今年10月份在项目现场调试ABB PLC和西门子430变频器通讯的时候,发现西门子430变频器面板设置参数时,继电器输出参数根本就设置不了……
但是上位必须采集变频器的运行和故障信号,没办法运行信号是必须采集的,因为这个变频带的设备的运行信号还必须作为另外设备的启动条件。
我们只好想了一个办法,就是在变频内部找到一组接点(因为我们经过试验,这组触点会在变频运行的时候接通),然后再接一个中间继电器,但是没想到接上之后,就发现运行信号还是采集不上来,PLC程序中监控也是没有,但是继电器确实已经吸合了。
检查了半天才发现是PLC模拟量通道烧坏了,换了一个通道立马就好了。
因此,小编今天要说的经验介绍就是给PLC模拟量通路中加保险措施,就加小的玻璃管保险,因为之前发现别的设备上凡是24V通路中,都是先经过保险在进入PLC模拟量,开始总是不以为然,觉得加这个完全没必要,可是经过这个小事件之后,还是觉得加保险很有必要。
也希望对大家有所帮助。
经验总结
给模拟量加保险,以保证模拟量通道的安全。