张生生_15
松下A5伺服,上位机脉冲发完和电机执行完时间差如何消除,如上位机发1000个,下位机立马精确执行1000个
Zhu_Run
伺服驱动器上有一个定位完成信号,把这个信号给PLC,PLC内部有脉冲完成标志,二者结合。
松下A5伺服运行的加减速参数是哪个?
回复内容:
对: 张生生_15 松下A5伺服运行的加减速参数是哪个? 内容的回复!
位置模式好像没有,在PLC中有脉冲加减速设置。
刘岩利
这个是无法消除的,只能减小。发脉冲时规划比较合适的加减速过程,仔细调整驱动器的位置环增益于速度环增益。减小的极限也要几毫秒吧。
邱瑞兵
时间滞后不可避免,不可能绝对同步
雪峰山孤狼
伺服驱动器执行完信号作为反馈,消除时间差,你以为你是奥特曼???
jz3154
这个只能靠反馈信号的时间吧,尽量精确,到毫秒级别。
NEAFAR22
提高机械刚性,调增益参数,只能尽量减小,若要求高的话可用安川的,响应时间会短些
芳季
这是伺服的固有特性。人们也正在努力减小这个时间。