急停按钮问题 点击:13569 | 回复:65



那一天泰然

    
  • 精华:1帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:5帖 | 54回
  • 年度积分:4
  • 历史总积分:278
  • 注册:2015年4月06日
发表于:2015-10-09 15:20:57
楼主


图1:

图2:


问题:急停是把信号输入PLC,从而停止PLC的输出(图1)还是把急停串在控制回路上,从而使控制回路不得电,(图2)。   :或是二者都可以。




楼主最近还看过



王者之师-----懂一点点

  • 精华:1帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:9帖 | 2674回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1169
  • 注册:2008年5月13日
发表于:2015-10-20 19:57:49
41楼

同意11楼的说法,急停要停止切断主电源,我就遇到过PLC出现问题,按下急停后,不能停止设备,造成设备损坏了,清冽建议急停停止电源

小球子

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:3帖 | 153回
  • 年度积分:9
  • 历史总积分:2386
  • 注册:2013年10月09日
发表于:2015-10-22 11:04:58
42楼

回复内容:

对: 第五纪冰川 急停必须是硬连接。如果单独进入PLC,则必须使用安全P... 内容的回复!


Smile-lyc

  • [管理员]
  • 精华:114帖
  • 求助:50帖
  • 帖子:2793帖 | 22283回
  • 年度积分:311
  • 历史总积分:144042
  • 注册:2006年8月04日
发表于:2015-10-22 17:18:02
43楼


引用 李纯绪 的回复内容: 要视急停的目的而定。为了安全设的急停,一定要装在控制电...

正解

工控小人

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:16帖 | 175回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:610
  • 注册:2011年4月12日
发表于:2015-10-24 09:53:27
44楼

个人理解,如果单纯的串联在回路里,要用到安全继电器,如果接在PLC输入触点中,PLC要用安全PLC,输入模块和输出模块都要是安全模块。 安全急停不是单纯的和普通停止一样,在安全PLC或安全继电器内部,是要做评定的。一般急停是蘑菇头按钮加两对常闭触点,在急停按下去之后,安全PLC会对输入进行评定。然后才做出钝化。

忘乎所以地飞

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 212回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:157
  • 注册:2013年11月19日
发表于:2015-10-24 15:01:04
45楼

切断控制线路电源或接入plc都好

ybgang

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:27
  • 注册:2005年5月08日
发表于:2015-11-04 08:34:21
46楼

一般二者同时存在,各有优势,取长补短!

18662390993

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 26回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2014年8月26日
发表于:2015-11-04 08:51:38
47楼

两者都可以的,或者确保安全,你可以急停继电器一副触电接入PLC,还有一副触电串入控制回路。

佛曰_樊

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:22帖 | 136回
  • 年度积分:262
  • 历史总积分:9126
  • 注册:2012年12月22日
发表于:2015-11-04 09:08:26
48楼

主要看你是什么负载类型吧,如果有电动机类的负载尤其是带抱闸的电机最好装在控制回路,可以直接切断电源,像类似于急停这类保护器件回路中东西越少越好。

sangshaojian

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 95回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2009年8月19日
发表于:2015-11-12 10:57:41
49楼

不错!!!!!!!!!!!!!!!

chensiyuan126qq

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:12帖 | 674回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:361
  • 注册:2011年12月28日
发表于:2015-11-12 23:36:47
50楼

急停一般来说都是用互琐开关,要根据现场控制要求来判断,一般是急停下去要停止对生产有危害的所有得动作,一启动急停PLC要启动急停工艺要求,,不是按急停就停机,

尐毅

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 21回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2016-06-06 17:07:11
51楼

赞成13楼的,看设备情况而定!

213255tony

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:45帖 | 810回
  • 年度积分:1002
  • 历史总积分:3167
  • 注册:2011年11月01日
发表于:2016-06-06 17:36:21
52楼

1 等级要求高而且不差钱的场合,例如大众、雷诺等,急停最起码要进安全继电器,安全继电器的辅助点控制回路掉电,同时反馈点给PLC,程序也要做保护处理, 或者急停直接进安全PLC输入模块,S7-319F等,安全输出模块来控制回路掉电。 

2 如果是一般的小厂,每一路急停进柜子用中间继电器转一下,控制回路电源,辅助点给PLC,程序也要做保护, 这里也就是普通继电器代替安全继电器使用。


3 按下去停止设备,松开后设备直接启动的,不叫紧急停止,只能叫作业停止,或者生产停止等,这种按钮颜色一般是黄色,不是红色。


star8080

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 29回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:103
  • 注册:2017年6月20日
发表于:2017-06-20 22:20:26
53楼

急停一般都是2条线啊 一条电路保护 一条PLC回路保护啊

木头丶

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 89回
  • 年度积分:23
  • 历史总积分:874
  • 注册:2017年6月07日
发表于:2017-06-21 17:20:45
54楼

一个是从软件上控制,一个是从硬件上控制,我理解的应该从硬件上控制,也就是控制回路上控制。因为软件的控制最终还是输出到控制电路中了,也就是说最后一步始终都是回到了控制电路。



这么假设一下,如果PLC突然故障了呢?

急停放在控制回路,如果PLC故障可以紧急停机。

昨日的辰

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 62回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:105
  • 注册:2017年11月14日
发表于:2017-12-06 16:11:21
55楼


引用 王者之师——广州@阿君 的回复内容: 首先急停按钮必须要用常闭触点的蘑菇头按钮。。。第一个P...


大太阳_22

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 26回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:308
  • 注册:2007年11月12日
发表于:2017-12-06 16:23:01
56楼

建议:1、PLC做逻辑运算,什么条件下触发急停动作

      2、在电机的二次回路,串进去一个接触器,用来跳停主回路

抵制转基因

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 98回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:107
  • 注册:2016年4月25日
发表于:2017-12-19 08:31:32
57楼

接回路上,不要接到PLC里,PLC通过回路的安全继电器接入,这是最标准的

DPL

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 239回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:113
  • 注册:2016年11月20日
发表于:2017-12-24 18:38:06
58楼

急停一般来说都是用互琐开关,

haihuan23

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 47回
  • 年度积分:63
  • 历史总积分:65
  • 注册:2022年12月26日
发表于:2023-03-26 22:09:32
59楼

学习了 !!123123

微信用户

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 75回
  • 年度积分:249
  • 历史总积分:311
  • 注册:2018年12月21日
发表于:2023-03-27 09:08:57
60楼

最佳方案是两者兼顾:1、急停按钮按下时断开PLC输入点,从控制程序中切断区域输出点输出;2、急停按钮按下时,断开控制回路模块负载电源;


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师