问题:急停是把信号输入PLC,从而停止PLC的输出(图1)还是把急停串在控制回路上,从而使控制回路不得电,(图2)。   :或是二者都可以。




楼主最近还看过



李东泽

  • [版主]
  • 精华:7帖
  • 求助:25帖
  • 帖子:1209帖 | 6375回
  • 年度积分:216
  • 历史总积分:44409
  • 注册:2010年3月25日
发表于:2015-10-09 15:25:12
1楼

如果有PLC建议急停从PLC的输入点控制!

fengyuwuzu20

  • 精华:2帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:58帖 | 355回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1131
  • 注册:2014年9月29日
发表于:2015-10-09 16:17:23
2楼

这两种都可以吧,如果想做成软急停或着是禁止部分功能就进PLC

upcyang

  • 精华:0帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:24帖 | 798回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3656
  • 注册:2011年4月13日
发表于:2015-10-09 16:25:45
3楼

若有PLC我建议急停信号作为PLC的输入,plc 输出控制。

feilaifeiqu123

  • 精华:0帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:7帖 | 69回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:67
  • 注册:2011年12月18日
发表于:2015-10-09 16:28:16
4楼

我理解的急停应该是按钮拍下去,PLC输出都停止,如果是串在控制回路中,控制回路失电并不能保证PLC没有输出

feilaifeiqu123

  • 精华:0帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:7帖 | 69回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:67
  • 注册:2011年12月18日
发表于:2015-10-09 16:35:29
5楼

当然如果负载只有电机的话,把急停串在控制回路应该是没问题的

李东泽

  • [版主]
  • 精华:7帖
  • 求助:25帖
  • 帖子:1209帖 | 6375回
  • 年度积分:216
  • 历史总积分:44409
  • 注册:2010年3月25日
发表于:2015-10-09 16:44:47
6楼

如果没有PLC,就请断回路的电!

分门别怀

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:2帖 | 10回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:23
  • 注册:2015年10月09日
发表于:2015-10-09 16:49:53
7楼

我认为二者都可以      

李纯绪

  • [版主]
  • 精华:9帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:118帖 | 8884回
  • 年度积分:2464
  • 历史总积分:86724
  • 注册:2006年10月09日
发表于:2015-10-09 16:50:46
8楼

要视急停的目的而定。为了安全设的急停,一定要装在控制电源上;为了终止程序执行,可以做PLC输入信号处理。

sileizhihen

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 473回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2657
  • 注册:2011年7月11日
发表于:2015-10-09 16:58:24
9楼

这两种情况都可以用,我觉得还是把信号输入到plc比较好,通过plc来控制各输出点,这样的做法灵活度比较高。


例如我给一断管道加热,当加热出现故障按下急停时  工艺上需要散热风机开启运行(防止管道内物质因温度过高损坏),加热部分及其他部分停止,把急停接入plc比较好

tiankognmy

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 124回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:91
  • 注册:2012年11月06日
发表于:2015-10-09 17:05:29
10楼

这两种情况都可以用,我觉得还是把信号输入到plc比较好,通过plc来控制各输出点,这样的做法灵活度比较高。

工控小诚

  • 精华:16帖
  • 求助:64帖
  • 帖子:679帖 | 7271回
  • 年度积分:3
  • 历史总积分:32156
  • 注册:2012年9月27日
发表于:2015-10-09 17:41:06
11楼

看了这么多,8楼的回复比较中肯

——————

急停,具体要看你保护什么?

急停,一般是用在紧急情况下,也就是不立即停止,会造成重大的财产损失或人员伤亡。

那么,通过PLC急停,万一程序出现问题,PLC没响应信号输入怎么办。

个人看法,不当之处希望继续交流。

fyc871356965

  • 精华:1帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:14帖 | 1802回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2312
  • 注册:2012年1月09日
发表于:2015-10-09 20:21:44
12楼

搞个双保险,,,,,PLC也急停,外部控制回路也加上急停!

王者之师——广州@阿君

  • [版主]
  • 精华:25帖
  • 求助:18帖
  • 帖子:503帖 | 6997回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:66772
  • 注册:2010年6月26日
发表于:2015-10-09 20:33:20
13楼

首先急停按钮必须要用常闭触点的蘑菇头按钮。。。第一个PLC接线图那里就画错了


然后就是:急停优先级!!!


具体情况具体分析:

1、急停按钮断开外部开关电源线的情况下:

好处:可以迅速切断输入输出的所有电源信号。

坏处:把不该断电的电磁阀也给断电了;把该有的传感器电源也给断了。

2、PLC输入端接急停按钮,程序内部做急停:

好处:可以实现该断的断,不该断的可以不断。

坏处:PLC内部CPU故障程序不运行的时候,急停功能无效。(其他坏处暂无)

xiaocui815

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:53
  • 注册:2011年5月17日
发表于:2015-10-09 20:37:06
14楼

一般情况下,急停按钮加在操作箱或者控制柜上,不会加在PLC上。但是,加在PLC上也不能说错,个人建议串在回路上。

舒心11

  • 精华:4帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:147帖 | 547回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2672
  • 注册:2007年9月30日
发表于:2015-10-09 21:01:39
15楼

一般情况下 可以做进PLC程序里 有时为了增加安全系数可以同时加装在控制回路里 德系设备似乎总先将急停连接在PILZ等安全模块上,之后再由安全模块输出至控制部分

213255tony

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:45帖 | 810回
  • 年度积分:1002
  • 历史总积分:3167
  • 注册:2011年11月01日
发表于:2015-10-10 06:47:13
16楼


引用 舒心11 的回复内容: 一般情况下 可以做进PLC程序里 有时为了增加安全系数...

普通PLC 的话使用急停&安全继电器,,安全PLC 急停直接进安全模块, 结果都是断相关电源

水中的蓝天_55

  • [版主]
  • 精华:1帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:55帖 | 1688回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:13063
  • 注册:2004年4月02日
发表于:2015-10-10 06:56:10
17楼

两种都可以,急停接入PLC输入点,急停可以停止PLC输出点输出,急停接入外部按制回路,急停时,直接断开输出;这样急停起到双保险。

竹叶三—王者之师

  • [版主]
  • 精华:7帖
  • 求助:21帖
  • 帖子:1141帖 | 3349回
  • 年度积分:198
  • 历史总积分:58069
  • 注册:2009年7月21日
发表于:2015-10-10 08:36:12
18楼

赞成8楼的。                               

今生缘

  • [版主]
  • 精华:43帖
  • 求助:20帖
  • 帖子:4757帖 | 10148回
  • 年度积分:75
  • 历史总积分:111144
  • 注册:2011年3月02日
发表于:2015-10-10 08:53:50
19楼


引用 竹叶三—王者之师 的回复内容: 赞成8楼的。                     ...


nuke_hydrogen

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 16回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:152
  • 注册:2013年4月09日
发表于:2015-10-10 10:51:24
20楼


引用 王者之师——广州@阿君 的回复内容: 首先急停按钮必须要用常闭触点的蘑菇头按钮。。。第一个P...

这个比较靠谱,要看不同的场合决定不同的用法。不能因为突然停止控制而导致电机停止运动掉下了伤人这类的。