问:怎样使CPU416-2DP上的MPI/DP与上位机的CP5613A2(只有一个PROFIBUS接口)之间按照PROFIBUS通信?
问题补充:西门子的设备应该很坚强的吧,希望不会是接口损坏了吧。
答:用DP通讯:
首先你要用MPI口下载一次,能够通讯了才能更改称其他的口通讯。
即首先你的CPU上具备MPI和DP口,把第一次组态好的硬件设置用MPI口进行下载,在硬件组态里面需要把DP的设置一下(波特率可以设置到1.5M,不挂其他DP设备也没有关系),那么以后就可以使用profibus进行下载监控了,但你的电脑里面的PG/PC需要该成DP了