1、常规检查,包括:核对全部接线,应连接无误;检查导线绝缘电阻和各接地系统的接地电阻,应符合要求;紧固盘内所有螺钉,以防运输中有松动;检查全部保险丝和电源进线电压。
2、检查每个机柜(包括操作站)的供电单元,通电一周,做考核性试验(带假负载)。
3、操作站的调试。
4、输入组态数据,并进行工艺确认,然后用磁盘复制保护。
5、控制单元、输入/输出单元等的调试。
6、开通数据高速通路,在操作站上把有关的组态数据下行加载到对应的单元。
7、在操作站的CRT上调出系统的自诊断画面,检查各单元的硬件及通信情况,发现问题,可根据提示的故障代码进行处理。
8、对各种冗余配置的部分,人为模拟故障(如关闭电源),检查后自动切换功能是否正常。