传递过电压试验仪系列
王彦金,王巍编箸
传递过电压试验仪系列
WAYAJ—GBGZ01型传递过电压试验仪 003
WAYAJ—GBSY01型传递过电压试验仪 005
WAYAJ—CAGY01型传递过电压试验仪 007
WAYAJ—PASY01型传递过电压试验仪 009
WAYAJ—TASE01型传递过电压试验装置 011
武汉楚为志远信息科技有限公司
2015-3
传递过电压试验仪系列
工作室代码 T—TPT
注: PT—电磁式电压互感器。
GIS—GIS用电压互感器。
CVT—电容式电压互感器。
TPT—750kV以上电压互感器。
GIS(gas insulated switchgear,)—气体绝缘开关设备
WAYAJ—防伪码
说明
传递过电压试验仪系列产品,能对35kV至1100kV电压等级的各种互感器的传递过电压测量。该系列产品应用在电力设备质检中心和大型互感器厂;也可用于科研和教学,在实验室研究特快速瞬态过电压(very fast transient over voltage,VFTO)的传递特性、危害和预防。
WAYAJ—GBGZ01型传递过电压试验仪
产品外型 产品结构
应用范围:WAYAJ—GBGZ型传递过电压试验仪能测量35kV至1100kV电压等级GIS电压互感器的传递过电压和特性研究;评估GIS电压互感器的传递过电压特性。
执行标准:GB/T 16927.2--1997 高电压试验技术 第二部分:测量系统。
GB 20840.1-2010 互感器通用技术要求。
GB/T 18134-2000. 极快速冲击高电压试验技术 。
GB/T 16896.1-2005 高电压冲击测量仪器和软件第1部分:对仪器的要求。
标准要求:参数和波形
技术特点:1、集B类冲击波的产生、控制及测量为一体的试验装置。
2、实现测控一体化、过程可視化、控制网络化、测量数字化和信息共享化。
3、 能自动采集波形、测量参数、处理数据和出具报告。
技术参数:输出电压 幅值 正220±10%
波形 T1=10ns±20%,T2≥100ns
负载 100-1000PF
测量系统指标 测量 幅值:不确定度为±3%
测量波前时间T1:不确定度为±3%
测量波尾时间T2:不确定度为±5%
正常工作条件:
环境温度:10~45 ℃
相对湿度:10%~65%
大气压:86~ 106KPa
额定工作电压:220v±10% 50Hz
WAYAJ—GBGZ型传递过电压试验仪現场使用案例
110kV GIS用电压互感器试验現场 试验结果—波形
WAYAJ—GBSY01型传递过电压试验仪
产品外型 产品结构示意图
应用范围:WAYAJ—GBSY01型传递过电压试验仪能测量35kV至1100kV电压等级GIS电压互感器的传递过电压和特性研究;评估GIS电压互感器的传递过电压特性。
技术参数:输出电压 幅值 正0-400±10%
波形 T1=10ns±20%,T2≥100ns
负载电容 100-1000PF
测量系统指标 测量 幅值:不确定度为±3%
测量波前时间T1:不确定度为±3%
测量波尾时间T2:不确定度为±5%
正常工作条件:
环境温度:10~45℉
相对湿度:10%~65%
大气压:86~ 106KPa
额定工作电压:220v±10% 50Hz
WAYAJ—GBSY01型传递过电压试验仪現场使用案例
110kV GIS用电压互感器试验現场 试验结果—波形
WAYAJ—CAGY01型传递过电压试验仪
产品外型 产品结构示意图
应用范围:WAYAJ—CAGY01型传递过电压试验仪能测量35kV至550kV电压等级CVT电压互感器的传递过电压和特性研究;评估CVT电压互感器的传递过电压特性。
技术参数:输出电压 幅值 正0-1000±10%
波形 T1= 0.5×(1±20%)us T2≥50 us
负载电容 5000-20000PF
测量系统指标 测量 幅值:不确定度为±3%
测量波前时间T1:不确定度为±3%
测量波尾时间T2:不确定度为±5%
正常工作条件:
环境温度:10~45℉
相对湿度:10%~65%
大气压:86~ 106KPa
额定工作电压:220v±10% 50Hz
WAYAJ—CAGY01型传递过电压试验仪現场使用案例
110kV CVT电压互感器试验現场 试验结果—波形
WAYAJ—PASY01型传递过电压试验仪
产品外型 产品结构示意图
应用范围:WAYAJ—PASY01型传递过电压试验仪能测量35kV至550kV电压等级电磁式电压互感器的传递过电压和特性研究;评估电磁式电压互感器的传递过电压特性。
技术特点:1、集A类冲击波的产生、控制及测量为一体的试验装置。
2、实现测控一体化、过程可視化、控制网络化、测量数字化和信息共享化。
3、 能自动采集波形、测量参数、处理数据和出具报告。
技术参数:输出电压 幅值 正0-1000±10%
波形 T1= 0.5×(1±20%)us T2≥50 us
负载电容 500-1000PF
测量系统指标 测量 幅值:不确定度为±3%
测量波前时间T1:不确定度为±3%
测量波尾时间T2:不确定度为±5%
正常工作条件:
环境温度:10~45℉
相对湿度:10%~65%
大气压:86~ 106KPa
额定工作电压:220v±10% 50Hz
WAYAJ—PASY01型传递过电压试验仪現场使用案例
110kV 电磁式电压互感器试验現场 试验结果—波形
WAYAJ—TASE01型传递过电压试验装置
750-1100kV产品结构示意图
应用范围:WAYAJ—TASE01型传递过电压试验装置 能测量750kV至11000kV电压等级CVT电压互感器的传递过电压和特性研究;评估CVT电压互感器的传递过电压特性。
技术特点:1、产生5KV A类冲击波试验装置。
2、基于电阻分压器和示波器的冲击数字测量系统。
3、 能自动采集波形、测量参数、处理数据和出具报告。
技术参数:输出电压 幅值 正0-1000±10%
波形 T1= 0.5×(1±20%)us T2≥50 us
负载 电容 5000PF
测量系统指标 测量 幅值:不确定度为±3%
测量波前时间T1:不确定度为±3%
测量波尾时间T2:不确定度为±5%
正常工作条件:环境温度:10~40 ℃
相对湿度:10%~65%
大气压:86~ 106KPa
额定工作电压:220v±10% 50Hz
WAYAJ—TASE01型传递过电压试验装置現场使用案例
750kV CVT互感器试验現场 试验结果—波形