便携式互感器传递过电压试验仪研制记实(图册)
王彦金,王巍
(武汉楚为志远信息科技有限公司,武汉,430074)
—、标准要求
《GB 20840.1-2010 互感器通用技术要求》对于GIS用互感器传递过电压的试验要求如图1。
图1 GIS用互感器传递过电压试验的参数、波形和试验接线
二、国内外水平
图2、阶跃发生器USG 40 Figure 1: test set-up Test results:
三、便携式互感器传递过电压试验仪研制----核心技术突破
HM05-1A69-150型干簧继电器性能和B类冲击波发生器的核心技术突破如图3。
图3.1、HM05-1A69-150型干簧继电器
图3.2 HM05 -1A69-150型干簧继电器的性能测试现场及结果
图3.3 B类冲击波发生器
四、便携式互感器传递过电压试验仪研制——关键技术突破
4.1 选好便携式互感器传递过电压试验仪的基架
当時有二种架构:嵌入式工控机和带有屏蔽室的便携式工控机,如图4。1所示。
图4-1-1 嵌入式工控机
图4-1-2 带有屏蔽室的便携式工控机
优中选优,选JEPD810型便携工控,进行如图4-1-3的结构设计。
图4-1-3 带有屏蔽室的便携式工控机JEPD810的结构
4.2 元部件调试
NI-6501控制单元的调试,如图4.2所示
图4.2 NI-6501控制单元的调试
4.3控制单元硬软件联调
NI-6501控制单元的硬软件联调,如图4.3所示。
图4.3 NI-6501控制单元的硬软件联调
4.4 控制程序和测量系统于同一视屏
好马配好鞍,好的硬件架构必需配好的应用软件。便携式B冲击波测控仪的软件采用虚拟技术,利用Lab VIEW(Laboratory Virtual Instrument Engineering Workbench)平台;开发控制程序和测量系统为同一视屏的应用软件;其前面板如图4.4所示。
。
图4.4 B波控制前面板、B波测量前面板和B波测量参数设置
五、便携式互感器传递过电压试验仪的试验现场及结果
图5.1便携式互感器传递过电压试验仪的试验现场
图5.2 便携式互感器传递过电压试验仪的试验结果
测量结果符合
交付使用,出具试验报告如下
报告正文
1
传递过电压测量
低压冲击波(U1)(T1=10ns±20%,T2≥100μs)应施加于一次绕组任一端子与地之间,二次端子上的传递过电压峰值Us不大于1.6kV。
二次绕组传递过电压峰值747V~971V,测量波形和数据见附录I。
符合 要求
附录J 传递过电压测量
1. 试验条件
环境温度: 23 ℃ 相对湿度: 80 %
2. 试验原理图
3. 试验结果
电压波形、峰值见表和附图
二次
绕组
施加冲击波类型
T1=10ns±20%
T2≥100ns
施加一次绕组
冲击波电压峰值 (U1)
(V)
测量二次绕组
电压峰值(U2)
(V)
传递过电压峰值(Us)
(V)
波形
序号
No.
1a1n
T1=10ns T2≥100n
221
1.0
747
1
2a2n
王彦金,现任gongkong认证专家,长期从事高电压毫微秒冲击电压发生器的研制及应用。