台达A2伺服CANopen总线通信的问题 点击:1952 | 回复:2



YANG6251

    
  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:2帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:210
  • 注册:2015年1月13日
发表于:2015-01-16 22:56:20
楼主

问题:现在我手上有几台台达A2伺服和一台台达HMC做总线通讯,和伺服是握手上了,但总是不能在程序上试运行,参数也改了,按照手册上的来一步一步做也是不行,监控软件反馈回来的错误代码是“下达命令之相关轴为紧急停止状态”,但是我把P2-15到17都改为0了。模式也选为CANopn了,P3-01:0230,P03-06:1.  不知道还要怎样做。请高手帮一下忙,伺服这边主要改什么参数能让它动起来。或有个例子更加好。



谢谢!




YANG6251

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:2帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:210
  • 注册:2015年1月13日
发表于:2015-01-16 22:58:40
1楼

顶………………………………………………………………

gearin

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:21帖 | 145回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:347
  • 注册:2006年5月23日
发表于:2015-03-21 09:49:56
2楼

canopen有DS402驱动要求,是按步骤使能的,有控制字状态字等


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师