无知子
我有台安川的旧伺服系统(控制器和伺服电机),之前电机的UVW线断了,想接回使用。
想问一下:这三根线可以随便接吗?谢谢!
YaZoo_Automation
一一对应按原来接回即可
zhu860423060
不可以,红白黑三根线分别是UVW三相,黄绿是PE
乖乖小笨熊
引用 zhu860423060 的回复内容: 不可以,红白黑三根线分别是UVW三相,黄绿是PE
日系的电机,的确按照颜色区分,即使引线断了也可以很好区分
多谢各位!问题已经解决。顺便分享经历:如不按线序接,S-ON为ON时,电机会转动一下,
执行正或反转时,发生过载报警,转轴抱死。
15702418142
回复内容:大哥,不能进行JOG模式运转怎么回事儿呢?就是JOG模式不能进行正转和反转,按下面板指示器的上下键,就会发出齿轮摩擦的声音,这是怎么回事儿啊???
对: 无知子 多谢各位!问题已经解决。顺便分享经历:如不按线序接,S... 内容的回复!
jinyao
回复内容:
对: 15702418142 回复内容:大哥,不能进行JOG模式运转怎么回事儿呢?就... 内容的回复!