三菱MR-JE伺服收不到脉冲 点击:2262 | 回复:2



ggoot123

    
  • 精华:0帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:5帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:38
  • 注册:2013年10月08日
发表于:2014-07-18 08:55:32
楼主

请问我的伺服放大器突然收不到脉冲了,之前是可以正常接收脉冲的,接线部分应该没什么问题,换了脉冲输出端口同样只有plc发出脉冲,伺服却收不到脉冲了,电机试运行正常,各位帮忙看看是什么原因啊,谢谢各位了




浑人

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:15帖 | 33回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:113
  • 注册:2003年9月17日
发表于:2014-07-18 19:48:44
1楼

1、伺服上应该有监控收到多少脉冲的;

2、如果监控脉冲数为0,可以检测下脉冲方式的参数有没改动过;

3、如果脉冲方式两边一至,则检查下脉冲线的公共点线路有没问题

土匪小弟

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 94回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:301
  • 注册:2016年12月19日
发表于:2017-02-08 15:26:54
2楼

怎么接线的 求告知啊


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师