世猫
(1)电缆截面积=电流/安全载流量(2)导线电流=((150KW/380V)/1.73)/0.85=268A (3)导线截面积=268A/3A/MM^2=89MM^2 如果只考虑150KW设备用电电缆不超过50米选用95平方毫米;如果要考虑设备会增添要选用120平方毫米;如果长度超过50米应选用120平方毫米。
工控追求
如果距离较近可以考虑使用120的,距离较远使用150的。世猫计算的电流没有考虑功率因数
回复内容:
对: 工控追求 如果距离较近可以考虑使用120的,距离较远使用150的... 内容的回复!
导线电流=((150KW/380V)/1.73)/0.85=268A 0.85即为功率因数