手上有一个项目,甲方想在110KV高压线下做一个广告牌,想问一下各位,在高压线正下方是否可以建设?如果不可以,应避开水平距离多少呢?垂直距离又是多少?是否有相关规范?
请针对以上问题进行阐述,阐述最详细,原创最多的获一等奖
工控电力电源擂台每周一期,本期下周初结贴。奖项设置:
一等奖1名:20MP,二等奖3名:10MP,三等奖10名:30积分。
MP介绍:gongkongMP即工控币,是中国工控网的用户积分与回馈系统的一个网络虚拟计价单位,
类似于大家熟悉的QB,1个MP=1元人民币。
MP有什么用?兑换服务:以1个MP=1元来置换中国工控网的相关服务。
兑换现金:非积分获得的MP可兑换等值现金(满100MP后、用户可通过用户管理后台申请兑换)。
楼主最近还看过
根据《中华人民共和国电力法》第五十三条电力管理部门应当按照国务院有关电力设施保护的规定,对电力设施保护区设立标志。任何单位和个人不得在依法划定的电力设施保护区内修建可能危及电力设施安全的建筑物、构筑物,不得种植可能危及电力设施安全的植物,不得堆放可能危及电力设施安全的物品。
若从电力安全角度考虑,并考虑大风引起高压线产生风偏,根据《电力设施保护条例实施细则》第五条规定:“架空电力线路保护区,是为了保证已建架空电力线路的安全运行和保障人民生活的正常供电而必须设置的安全区域。在厂矿、城镇、集镇、村庄等人口密集地区,架空电力线路保护区为导线边线在最大计算风偏后的水平距离和风偏后距建筑物的水平安全距离之和所形成的两平行线内的区域。各级电压导线边线在计算导线最大风偏情况下,距建筑物的水平安全距离如下:
1kV以下:1.0米;
1kV-10kV:1.5米,
35kV:3.0米,
66kV-110kV:4.0米,
154kV-220kV:5.0米,
330kV:6.0米,
500kV:8.5米。
综上所述,这个广告牌是不能建的。
甲方想在110KV高压线下做一个广告牌,想问一下各位,在高压线正下方是否可以建设?
不可以在高压线下做广告牌
如果不可以,应避开水平距离多少呢?垂直距离又是多少?
水平距离4米,垂直距离5米
是否有相关规范?
有,
66kV-110kV:4.0米,(水平距离)
根据供电线路《设计规程》规定,10、110、220、330、500千伏架空裸导线的安全距离为1.5、5.0、6.0、7.0、9.0米,只要满足以上距离要求即是安全的。(垂直距离)
在110KV高压线下做一个广告牌,在高压线正下方是否可以建设要按照相关规范进行实施。
在GBJ194-90《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》中规定,室外配电装置的安全净距离规定:
1、带电部分至接地部分之间:1 kV至10kV-200mm;35kV-400mm;110kV-1000mm;220kV-1800mm;
2、无遮拦带电裸导体至建筑物、构筑物顶部之间:1 kV至10kV-2700mm;35kV-2900mm;110kV-3400mm;220kV-4300mm;
3.根据供电线路《设计规程》规定,10、110、220、330、500千伏架空裸导线的安全距离为1.5、5.0、6.0、7.0、9.0米,只要满足以上距离要求即是安全的。
按照以上要求,房屋建筑与输电导线的距离必须满足安全距离的规定。在安全净距离达到要求的情况下,建筑物、构筑物最好避开在带电导线走廊的垂直下端。架空线路即使按规定的安全净距离达到要求,但在居住环境的周边也有一种潜在的危险。 在雷雨季节危险程度更高。虽然各电压等级的线路均有安装线路避雷器,但只是保护线路本身。
还必须考虑高压线辐射距离的问题:高压线中传输大电流,大电流产生的磁场对人的健康有影响。 高压线产生的磁场安全值为0.4微特斯拉(μt),高于该值,儿童将面临患病风险。 高压线的安全距离是:
220千伏的高压线在百米范围内的电磁辐射强度超过0.4微特斯拉; 百米范围外是安全的。
132千伏的高压线在数十米范围内的电磁辐射强度超过0.4微特斯拉; 数十米范围外是安全的。
11-66千伏的高压线在十数米范围内的电磁辐射强度超过0.4微特斯拉; 十数米范围外是安全的。