(已结束)电源电气擂台第七十一期---高压线与建筑物的距离问题 点击:1689 | 回复:27



HOTEAM

    
  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:337帖 | 23748回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:70347
  • 注册:2007年4月05日
发表于:2012-02-09 15:52:48
楼主

手上有一个项目,甲方想在110KV高压线下做一个广告牌,想问一下各位,在高压线正下方是否可以建设?如果不可以,应避开水平距离多少呢?垂直距离又是多少?是否有相关规范?

请针对以上问题进行阐述,阐述最详细,原创最多的获一等奖

工控电力电源擂台每周一期,本期下周初结贴。奖项设置: 

一等奖1名:20MP,二等奖3名:10MP,三等奖10名:30积分。 

MP介绍:gongkongMP即工控币,是中国工控网的用户积分与回馈系统的一个网络虚拟计价单位, 
类似于大家熟悉的QB,1个MP=1元人民币。 

MP有什么用?兑换服务:以1个MP=1元来置换中国工控网的相关服务。 
兑换现金:非积分获得的MP可兑换等值现金(满100MP后、用户可通过用户管理后台申请兑换)。

 



楼主最近还看过



EBN战略军团-ww19830217

  • 精华:0帖
  • 求助:6帖
  • 帖子:44帖 | 4442回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:14636
  • 注册:2006年12月16日
发表于:2012-02-09 16:31:53
1楼

抢到沙发,回去查阅相关技术资料再来回答。

badifantasy

  • 精华:0帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:18帖 | 370回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3835
  • 注册:2011年12月17日
发表于:2012-02-09 16:33:51
2楼

哇,强电的知识忘记鸟,唉,搞强电的弄了个自动化,想做生意的却成了工程师,你说说天朝这世道。都被活活的逼成了个废人

zhxl198808

  • 精华:7帖
  • 求助:14帖
  • 帖子:79帖 | 3915回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:22219
  • 注册:2008年9月06日
发表于:2012-02-09 20:44:13
3楼
占位!!!!!!!!!!!!!

zhxl198808

  • 精华:7帖
  • 求助:14帖
  • 帖子:79帖 | 3915回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:22219
  • 注册:2008年9月06日
发表于:2012-02-10 09:27:28
4楼
自己查吧

2.2 《城市电力规划规范》
《城市电力规划规范(GB50293-1999)》,是由国家建设部与国家技术监督局联合发布的强制性国家标准, 适用于设市城市的城市电力规划编制工作。规范中要求城市高压线路架空走廊宽度如表2。架空电力线路导线在最大计算弧垂情况下,与地面的最小垂直距离如表3。
表2 市区35~500KV高压架空电力线路规划走廊宽度
       (单杆单回水平排列或单杆多回垂直排列)
线路电压等级        高压线走廊宽度(m)                线路电压等级        高压线走廊宽度
500KV        60~75                110、66KV        15~25
330KV        35~45                35KV        12~20
220KV        30~40                       

表3  城市架空电力线路导线与地面之间最小垂直距离      
线路经过地区        线路电压(KV)
        <1        1~10        35~110        220        330
居民区        6.0        6.5        7.5        8.5        14
非居民区        5.0        5.0        6.0        6.5        7.5
   
2.3《110KV~500KV架空送电线路设计技术规程》
《110KV~500KV架空送电线路设计技术规程(DL/T5092-1999)》,1999年国家经济贸易委员会批准颁发,其中对送电线路与公路交叉或接近的距离要求见表4。
表4   送电线路与公路交叉或接近的距离要求      
        线路电压(KV)
        110        220        330        500
导线至路面最小垂直距离(m)         7.0        8.0        9.0        14
杆塔外缘至路基边缘最小水平距离(平行,开阔地区)        最高杆(塔)高
杆塔外缘至路基边缘最小水平距离(路径受限制地区)        5.0        5.0        6.0        8.0

2.4《电力设施保护条例》
《电力设施保护条例》,1997年9月国务院颁布,是为保障电力生产和建设的顺利进行,维护公共安全而制定的。条例中规定,架空电力线路保护区的范围为导线边线向外侧延伸所形成的两平行线内的区域,在一般地区各级电压导线的边线延伸距离如下:1~10千伏5米;35~110千伏10米;154~330千伏15米;500千伏20米。同时规定,任何单位或个人必须经县级以上地方电力主管部门批准,并采取安全措施后,方可进行下列作业或活动:在架空电力线路保护区内进行农田水利基本建设工程及打桩、钻探、开挖等作业;起重机械的任何部位进入架空电力线路保护区进行施工;小于导线距穿越物体之间的,通过架空电力线路保护区。

李纯绪

  • [版主]
  • 精华:9帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:138帖 | 9022回
  • 年度积分:537
  • 历史总积分:91956
  • 注册:2006年10月09日
发表于:2012-02-10 15:33:09
5楼
看明白了吧!输电线路下面就不许有任何建筑物和构筑物。城市10KV都是如此,只不过历史遗留下来的问题没解决,否则线路下面是不会有房屋的。

chenminglei0509

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 721回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5079
  • 注册:2011年3月13日
发表于:2012-02-11 19:47:47
6楼

根据《中华人民共和国电力法》第五十三条电力管理部门应当按照国务院有关电力设施保护的规定,对电力设施保护区设立标志。任何单位和个人不得在依法划定的电力设施保护区内修建可能危及电力设施安全的建筑物、构筑物,不得种植可能危及电力设施安全的植物,不得堆放可能危及电力设施安全的物品。

 若从电力安全角度考虑,并考虑大风引起高压线产生风偏,根据《电力设施保护条例实施细则》第五条规定:“架空电力线路保护区,是为了保证已建架空电力线路的安全运行和保障人民生活的正常供电而必须设置的安全区域。在厂矿、城镇、集镇、村庄等人口密集地区,架空电力线路保护区为导线边线在最大计算风偏后的水平距离和风偏后距建筑物的水平安全距离之和所形成的两平行线内的区域。各级电压导线边线在计算导线最大风偏情况下,距建筑物的水平安全距离如下:

  1kV以下:1.0米;

  1kV-10kV:1.5米,

  35kV:3.0米,

  66kV-110kV:4.0米,

  154kV-220kV:5.0米,

  330kV:6.0米,

  500kV:8.5米。

综上所述,这个广告牌是不能建的。

djgyy

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 1210回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:20341
  • 注册:2020年6月23日
发表于:2012-02-13 11:30:16
7楼
电力设施保护条例》第五条规定,架空电力线路保护区,各级电压导线边线在计算导线最大风偏情况下,距建筑物的水平安全距离66千伏—110千伏为40米。而根据有关规定,高压线与住宅楼应距离20米。如将高压线移到地下,高压电缆外皮到地面深度不得小于0.7米,位于车行道和耕地下,不得小于1米。 

    1KV以下距离为4米;1-10KV距离为6米;35-110KV距离为8米;154-220KV距离为10米;350-500KV距离为15米

今生缘

  • [版主]
  • 精华:45帖
  • 求助:23帖
  • 帖子:4907帖 | 10148回
  • 年度积分:4
  • 历史总积分:111194
  • 注册:2011年3月02日
发表于:2012-02-13 14:40:56
8楼

甲方想在110KV高压线下做一个广告牌,想问一下各位,在高压线正下方是否可以建设?

不可以在高压线下做广告牌

如果不可以,应避开水平距离多少呢?垂直距离又是多少?

水平距离4米,垂直距离5米

是否有相关规范?

有,

根据《中华人民共和国电力法》第五十三条电力管理部门应当按照国务院有关电力设施保护的规定,对电力设施保护区设立标志。任何单位和个人不得在依法划定的电力设施保护区内修建可能危及电力设施安全的建筑物、构筑物,不得种植可能危及电力设施安全的植物,不得堆放可能危及电力设施安全的物品。

 若从电力安全角度考虑,并考虑大风引起高压线产生风偏,根据《电力设施保护条例实施细则》第五条规定:“架空电力线路保护区,是为了保证已建架空电力线路的安全运行和保障人民生活的正常供电而必须设置的安全区域。在厂矿、城镇、集镇、村庄等人口密集地区,架空电力线路保护区为导线边线在最大计算风偏后的水平距离和风偏后距建筑物的水平安全距离之和所形成的两平行线内的区域。各级电压导线边线在计算导线最大风偏情况下,距建筑物的水平安全距离如下:

  66kV-110kV:4.0米(水平距离

 根据供电线路《设计规程》规定,10、110、220、330、500千伏架空裸导线的安全距离为1.5、5.0、6.0、7.0、9.0米,只要满足以上距离要求即是安全的。(垂直距离

 

水中鱼

  • 精华:43帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:324帖 | 3802回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:15038
  • 注册:2011年11月10日
发表于:2012-02-15 14:20:22
9楼

      在110KV高压线下做一个广告牌,在高压线正下方是否可以建设要按照相关规范进行实施。

      在GBJ194-90《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》中规定,室外配电装置的安全净距离规定:
      1、带电部分至接地部分之间:1 kV至10kV-200mm;35kV-400mm;110kV-1000mm;220kV-1800mm;
      2、无遮拦带电裸导体至建筑物、构筑物顶部之间:1 kV至10kV-2700mm;35kV-2900mm;110kV-3400mm;220kV-4300mm;
      3.根据供电线路《设计规程》规定,10、110、220、330、500千伏架空裸导线的安全距离为1.5、5.0、6.0、7.0、9.0米,只要满足以上距离要求即是安全的。 
      按照以上要求,房屋建筑与输电导线的距离必须满足安全距离的规定。在安全净距离达到要求的情况下,建筑物、构筑物最好避开在带电导线走廊的垂直下端。架空线路即使按规定的安全净距离达到要求,但在居住环境的周边也有一种潜在的危险。 在雷雨季节危险程度更高。虽然各电压等级的线路均有安装线路避雷器,但只是保护线路本身。

       还必须考虑高压线辐射距离的问题:高压线中传输大电流,大电流产生的磁场对人的健康有影响。 高压线产生的磁场安全值为0.4微特斯拉(μt),高于该值,儿童将面临患病风险。 高压线的安全距离是: 
       220千伏的高压线在百米范围内的电磁辐射强度超过0.4微特斯拉; 百米范围外是安全的。
       132千伏的高压线在数十米范围内的电磁辐射强度超过0.4微特斯拉; 数十米范围外是安全的。
       11-66千伏的高压线在十数米范围内的电磁辐射强度超过0.4微特斯拉; 十数米范围外是安全的。
       埋藏在地下的高压线只在数米范围内的电磁辐射强度超过0.4微特斯拉。数米范围外是安全的。

AQD008

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 3832回
  • 年度积分:195
  • 历史总积分:116194
  • 注册:2020年3月27日
发表于:2012-02-16 12:31:19
10楼
高压线下面不得有楼房等建筑。据《电力设施保护条例》  楼主想做广告牌;在水平方向应;在10米之外。垂直距离大于4米。
  

   

qiuhenan

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:7帖 | 321回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1472
  • 注册:2011年6月02日
发表于:2012-02-16 16:48:58
11楼
我是来打酱油的.......

zhaiyaolily

  • 精华:4帖
  • 求助:9帖
  • 帖子:60帖 | 4250回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2553
  • 注册:2011年10月11日
发表于:2012-02-16 23:00:52
12楼
高压线下面不得有楼房等建筑。据《电力设施保护条例》  楼主想做广告牌;在水平方向应;在10米之外。垂直距离大于4米。

zhaiyaolily

  • 精华:4帖
  • 求助:9帖
  • 帖子:60帖 | 4250回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2553
  • 注册:2011年10月11日
发表于:2012-02-16 23:29:35
13楼
顶一下啊!!!!!!!!!!!! 地方

kechenwei

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 16回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:142
  • 注册:2010年8月14日
发表于:2012-02-23 16:17:15
14楼
看得出来14楼的说话一定是个会令领导高兴的人,在这里我看到的只是大家对知识的学习和分享,怎么就没有看出精妙绝伦显现在什么地方?

零下一度

  • 精华:1帖
  • 求助:11帖
  • 帖子:540帖 | 6056回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:24399
  • 注册:2011年5月08日
发表于:2012-02-27 21:08:00
15楼

这是110kv

  在一般地区各级电压导线的边线延伸距离:10米

  在厂矿、城镇、集镇、村庄等人口密集地区,架空电力线路保护区为导线边线在最大计算风偏后的水平距离和风偏后距建筑物的水平安全距离之和所形成的两平行线内的区域的水平安全距离:4米



 

零下一度

  • 精华:1帖
  • 求助:11帖
  • 帖子:540帖 | 6056回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:24399
  • 注册:2011年5月08日
发表于:2012-02-27 21:09:23
16楼
Normal 0 7.8 磅 0 2 false false false MicrosoftInternetExplorer4

我国推荐采用的电磁辐射标准是国外上世纪90年代的标准,远远低于当今发达国家对电磁辐射的规定。输电线路和居民房屋距离也有明确规定。110千伏导线与建筑物之间的最小垂直距离为5米;220千伏导线与建筑物之间的最小垂直距离为6米;500千伏导线与建筑物之间的最小垂直距离为9米。

刘志斌

  • 精华:7帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:422帖 | 35831回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75388
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2012-02-28 01:11:28
17楼

甲方想在110KV高压线下做一个广告牌,想问一下各位,在高压线正下方是否可以建设?

 

高压线下面不得有楼房等建筑。

王者之师—Smile

  • [管理员]
  • 精华:138帖
  • 求助:51帖
  • 帖子:3586帖 | 22532回
  • 年度积分:900
  • 历史总积分:151691
  • 注册:2006年8月04日
发表于:2012-02-28 09:16:19
18楼
《电力设施保护条例》
第十条 电力线路保护区:
  (一)架空电力线路保护区:导线边线向外侧水平延伸并垂直于地面所形成的两平行面内的区域,在一般地区各级电压导线的边线延伸距离如下:
  1—10千伏5米
  35—110千伏10米
  154—330千伏15米
  500千伏20米
  在厂矿、城镇等人口密集地区,架空电力线路保护区的区域可略小于上述规定。但各级电压导线边线延伸的距离,不应小于导线边线在最大计算弧垂及最大计算风偏后的水平距离和风偏后距建筑物的安全距离之和。
《电力设施保护条例实施细则》
第五条 架空电力线路保护区,是为了保证已建架空电力线路的安全运行和保障人民生活的正常供电而必须设置的安全区域。在厂矿、城镇、集镇、村庄等人口密集地区,架空电力线路保护区为导线边线在最大计算风偏后的水平距离和风偏后距建筑物的水平安全距离之和所形成的两平行线内的区域。各级电压导线边线在计算导线最大风偏情况下,距建筑物的水平安全距离如下:

1千伏以下   1.0米
1-10千伏    1.5米
35千伏      3.0米
66-110千伏    4.0米
154-220千伏   5.0米
330千伏     6.0米
500千伏     8.5米

jsj2002

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 40回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:100
  • 注册:2006年4月27日
发表于:2012-02-29 11:24:24
19楼
《电力设施保护条例实施细则》里标的很明确,怎么还在这里讨论?

liwedo

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 9回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:44
  • 注册:2008年12月21日
发表于:2012-02-29 13:37:41
20楼

先讲安全 后讲法律  综合比较


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师
    首页 上一页 1 2 下一页 尾页