今天刚看到这个论题,正好自己今天碰到一个工控的问题,说说自己见到的工控问题的原因和处理方法吧。

  今天是10月25日,自己照例一样下午13:30上班,因为平时上班也不忙,国内工业不景气,我们这的设备开动率也不高,设备开开停停,搞设备除了日常维护,就是一个计划检修任务,正当自己打开电脑在工控网论坛逛逛的时候,下属的车间一个电工过来,说我们这边的一台拉弯矫直机开不起来,卷取机变频器报故障,然后就和我旁边的工程师一起查手册,查到手册最后无果,我问问,是什么故障,他说是“REPLACE FAN”故障,查询ACS800手册,写的处理方法是更换风扇,但是风扇已经更换过了,故障依旧,再看看手册,里面写到就是复位风机运行时间,在01.31组参数中可以查看当前运行时间,检查运行时间显示的是47950小时,因为手册上没有标准上限运行时间设置多少,评个人的判断,可能是运行时间设置到了,不让变频器运行了,需要重新复位一下运行时间,使用调试软件DRIVE WINDOWS上载程序,打开参数找到01.31组参数,双击,无反应,怎么回事?难道参数在这种模式下不让修改,找到其他组参数双击,如99组,可以修改,接下来就是研究软件工具栏里面有没有可以使用来改的,反反复复,查看帮助功能,时间一伙过去了半个小时,没有办法,电话求助吧,给设计厂家打电话,以前接触的一个工程师,电话打过去,对方听这个故障,也没碰到过,这条路行不通,怎么办?  找ABB热线,说实在的,一般情况下我不愿意给ABB热线打,个人感觉热线工程师都是谁欠他的一样,态度那个差啊,至今打过3次电话,一个也没解决,还是自己慢慢找到答案的,ABB热线里面语音服务找低压多传动不好转,按了半天数字也没转到,按人工服务转吧,接着就是提示”你的通话可能被录音。。。“工程师接通,我热切把我们这边的故障详细描述给ABB技术工程师,对方问:软件版本多少, AMXR7120,,ABB工程师说这个你找你们的供货商吧,我说我找了他们也不知道,然后又说你找你们当地服务站,什么服务站ABB售后吧,我靠,找了半天,啥也没问出来,还是和前几次一样,打技术支持热线没有结果,我想ABB设置这么多权限干嘛,都为了赚这点服务费吗?

 

    现场的生产急着生产,怎么办?  想想不能等着ABB售后来服务吧,还要先付款再来人,想想几个月对这个系统做过一个备份,要不恢复一下试试,接着就是连电脑,找到以前的备份文件,找到卷取机的备份,恢复吧,进程怎么过不去,看见变频器的控制盘还插着,是不是这个影响了,拔掉再还原,通过了,但是怎么又报通讯故障,一看傻眼了,自己把别的装置参数下进去了,地址冲突全不报通讯故障,哎呀,自己这几天感冒,人也晕晕乎乎的耽误事,没办法,找到卷取机参数恢复进去了,把总电源断电重新送电,一些OK,设备可以转了,但是因为是前几个月备份的参数,如果是这样的话,再过几个月运行时间还会到,不找到复位的办法还是要恢复,很是麻烦,所以我这里想借助工控网论坛这个平台,看那位大侠处理过这类故障,可否把经验共享一下,谢谢!