小沈好
台达B2伺服电机,分辩率为160000,我用PLC模拟量控制。以前编码器计数都没问题,现在发现计算不对。我试的时候,直接给了个PLC频率参数给伺服电机,频率f=电机转速*分辨率/60;现在电脑输入的频率为150,输出为50转/分钟,减速比为30,也就是伺服电机的输出为1500转/分钟;为何我设置了电子齿轮比后速度不变化?频率f=150,设置了伺服电子齿轮比后,不是一圈的分辩率改变了么?为何转速不变?
阿水--王者之师
电子齿轮比 被 使用了吗 ??
liujian5118-PLC技术军团
Servo ON时,这个参数设置没有用的。。。
乖乖小笨熊
模拟量做速度控制时,电子齿轮比是无效设置!
此时只有改变模拟量对应最大速度才能够改变速度!
电子齿轮只有采用脉冲控制时才有效,楼主请记住了
jsyljb
“电子齿轮比”可以看作“编码器分辨率”与“伺服分辨率”相抵,前者是固定不变的;后者与脉冲频率成比例。
zhu860423060
伺服是什么工作模式,频率来源设的对吗?
pleasep
电子齿轮只有采用脉冲控制时才有,Servo OFF时才能设分母
wangyizhong68
引用 jsyljb 的回复内容: “电子齿轮比”可以看作“编码器分辨率”与“伺服分辨率”...
254489112@qq.com
电子齿轮调整后,要断电重启才能生效。
二少368
模拟量做速度控制时,电子齿轮比是无效设置
小童ore
对 先看看 分辨率的多少
吴东林
电子齿轮比只是决定马达跑的位置是否准确 你自己可以再程式里面设定速度
cao10124
断电重启后参数设置才会生效
漫漫人生路
台达B2系列的伺服器更改分母时需要解除伺服使能,分子好像不用,不过还是切断伺服并且断电,重新上电比较稳妥。