电子齿轮比改变后,伺服脉冲频率不变,为何伺服电机转速不变化?急,急,急,求大神 点击:5415 | 回复:14



小沈好

    
  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:5帖 | 23回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:125
  • 注册:2014年9月20日
发表于:2014-12-20 10:12:23
楼主
求助帖10分-未结帖

台达B2伺服电机,分辩率为160000,我用PLC模拟量控制。以前编码器计数都没问题,现在发现计算不对。我试的时候,直接给了个PLC频率参数给伺服电机,频率f=电机转速*分辨率/60;现在电脑输入的频率为150,输出为50转/分钟,减速比为30,也就是伺服电机的输出为1500转/分钟;为何我设置了电子齿轮比后速度不变化?频率f=150,设置了伺服电子齿轮比后,不是一圈的分辩率改变了么?为何转速不变?




阿水--王者之师

  • 精华:25帖
  • 求助:348帖
  • 帖子:1617帖 | 22281回
  • 年度积分:37
  • 历史总积分:98482
  • 注册:2007年3月22日
发表于:2014-12-20 14:27:56
1楼

   电子齿轮比 被 使用了吗 ??  

liujian5118-PLC技术军团

  • 精华:2帖
  • 求助:8帖
  • 帖子:31帖 | 3109回
  • 年度积分:199
  • 历史总积分:19924
  • 注册:2009年3月25日
发表于:2014-12-20 20:54:44
2楼

Servo ON时,这个参数设置没有用的。。。

乖乖小笨熊

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1200帖 | 11283回
  • 年度积分:2326
  • 历史总积分:62523
  • 注册:2006年8月05日
发表于:2014-12-21 10:21:12
3楼

模拟量做速度控制时,电子齿轮比是无效设置!

此时只有改变模拟量对应最大速度才能够改变速度!

乖乖小笨熊

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1200帖 | 11283回
  • 年度积分:2326
  • 历史总积分:62523
  • 注册:2006年8月05日
发表于:2014-12-21 10:22:08
4楼

电子齿轮只有采用脉冲控制时才有效,楼主请记住了

jsyljb

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 1289回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5847
  • 注册:2011年4月24日
发表于:2014-12-21 11:08:43
5楼

“电子齿轮比”可以看作“编码器分辨率”与“伺服分辨率”相抵,前者是固定不变的;后者与脉冲频率成比例。

zhu860423060

  • 精华:5帖
  • 求助:27帖
  • 帖子:272帖 | 3543回
  • 年度积分:302
  • 历史总积分:21193
  • 注册:2011年3月06日
发表于:2014-12-21 11:59:15
6楼

伺服是什么工作模式,频率来源设的对吗?

pleasep

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 47回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:70
  • 注册:2009年1月21日
发表于:2014-12-25 15:26:28
7楼

电子齿轮只有采用脉冲控制时才有,Servo OFF时才能设分母

wangyizhong68

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:7帖 | 8298回
  • 年度积分:1725
  • 历史总积分:21442
  • 注册:2010年6月24日
发表于:2014-12-28 17:05:43
8楼

引用 jsyljb 的回复内容: “电子齿轮比”可以看作“编码器分辨率”与“伺服分辨率”...

 

254489112@qq.com

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:29帖 | 396回
  • 年度积分:23
  • 历史总积分:2894
  • 注册:2013年8月17日
发表于:2014-12-29 12:47:54
9楼

电子齿轮调整后,要断电重启才能生效。

二少368

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 85回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2015年1月17日
发表于:2015-01-21 23:04:30
10楼

模拟量做速度控制时,电子齿轮比是无效设置

小童ore

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:5帖 | 19回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:19
  • 注册:2014年7月16日
发表于:2015-02-08 21:03:41
11楼

对 先看看   分辨率的多少

吴东林

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10
  • 注册:2013年6月17日
发表于:2015-03-08 15:57:06
12楼

电子齿轮比只是决定马达跑的位置是否准确 你自己可以再程式里面设定速度

cao10124

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:2帖 | 44回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2012年12月23日
发表于:2015-09-16 14:45:56
13楼

断电重启后参数设置才会生效

漫漫人生路

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:25帖 | 115回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:167
  • 注册:2017年7月26日
发表于:2017-10-26 16:57:38
14楼

台达B2系列的伺服器更改分母时需要解除伺服使能,分子好像不用,不过还是切断伺服并且断电,重新上电比较稳妥。


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师