发表于:2013-10-11 16:18:00
楼主

请各位大侠指点:我现在用了安川2OOV系列的伺服驱动器,4.4KW伺服电机2台,2.9KW伺服电机2台,问前面需要加多大的380V/3P转220V/3P的变压器?如何计算变压器容量?如果我用的伺服电机不变,相应的伺服驱动器加大一个型号,变压器容量是不是需要加大?




李纯绪

  • [版主]
  • 精华:9帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:118帖 | 8884回
  • 年度积分:2464
  • 历史总积分:86724
  • 注册:2006年10月09日
发表于:2013-10-11 18:45:33
1楼

伺服变压器的容量取决于负载,跟电机和驱动器容量无关。比如数控车床,用一台44电机,一天29电机,3KVA的变压器就可以了。

没有公式计算,这个估算是根据生产工艺得出的。

阿水--王者之师

  • 精华:25帖
  • 求助:348帖
  • 帖子:1617帖 | 22281回
  • 年度积分:37
  • 历史总积分:98482
  • 注册:2007年3月22日
发表于:2013-10-11 21:15:16
2楼

    将 4.4KW伺服电机2台,2.9KW伺服电机2台 的总功率算出,再给点 30% 余量就可以

ShowMotion

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 459回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1711
  • 注册:2005年5月14日
发表于:2013-10-12 11:45:23
3楼

从可靠性和性能要求理论计算,变压器的容量≥(4.4kW+2.9kW)*2=14.6kVA;

实际工作只要4台驱动器不是同时达到额定功率,变压器容量可以减少很多,具体多少你可以在加工时,监测输入电源上上的视在功率,P=U.I。综合成本、余量、可靠性等因素,估算变压器容量=1.5倍视在功率。

fobdqfcp

  • 精华:0帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:8帖 | 25回
  • 年度积分:96
  • 历史总积分:794
  • 注册:2010年3月06日
发表于:2013-12-06 15:45:50
4楼

我现在选变压器都按照  P=负载有功功率/0.85(变压器需用系数)/0.9(负载功率因数)来计算变压器功率的,不知道合理否?