变频器mf-7.5kw带4.5kw的变频主轴 变频器7.5kw 17a 380v 电机380v 12a 400hz 24000转
变频器开机运行30秒 出现报警 电机有发热现象 电子热动继电器被我设置成70% 电机运行频率是50hz 20hz也一样变频一样会跳掉 查看运行电流是20安 这个我有的不解 变频器是17安的 这个型号的变频器可以带比他小的电机吗 怎么样设置 附上说明书 我看了一整天毫无用出 在网上查了下说输入铭牌和保护点可是不不知道在什么地方输入 电流太高?
wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
?????????????????????????????????????
李纯绪
变频器主轴是200V级的,不能用400V级的变频器驱动。
--领域
5.5KW的电机运行电流20A,负载很大,或者电机 绝缘 有问题了。
试着更换大功率变频器或矢量型的看看。