LN线为什么都带市电220V? 点击:5561 | 回复:13



273745084

    
  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:14
  • 注册:2013年8月16日
发表于:2013-08-16 11:59:29
楼主

我是新手 请教个问题 。我在自己家里安装线路 所有用电单位和零火线都安装到位,在接入供电线路时,我先把火线接入供电线路上,零线没有同时接入,在用电笔测试的时候发现零火线都带市电220V,这是为什么呢?在我的印象里零线用电笔测试是不带电的 ,可现在测试的时候零火线都带市电220V,是不是我没把零线接入供电线路?我现在犹豫不敢把带电的火线接入供电线路 ,我害怕短路了。请大神们指教下 我是哪里做错了?




lisheng19890

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 27回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:289
  • 注册:2011年12月22日
发表于:2013-08-16 12:08:56
1楼

很简单!火线接电后!经过你的负载,很多的负载就是线圈,也就是电阻大了!当然电压电压只会损失一小部分!用电笔也就能测出电压来!接线选择是线接零线,后接火线!最好关闭所有负载!

273745084

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:14
  • 注册:2013年8月16日
发表于:2013-08-16 12:17:12
2楼

另外我把所有的开关都关掉 可是零线还是带电 220V 那是怎么回事呢?

乖乖小笨熊

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1200帖 | 11283回
  • 年度积分:2326
  • 历史总积分:62523
  • 注册:2006年8月05日
发表于:2013-08-16 12:34:14
3楼

你家里控制的是分断零线,快点换过来

王者之师--丰李

  • [版主]
  • 精华:4帖
  • 求助:36帖
  • 帖子:953帖 | 4429回
  • 年度积分:31
  • 历史总积分:75678
  • 注册:2012年7月18日
发表于:2013-08-16 12:37:34
4楼

回路一旦建立,零线也有电的

xxl243554372

  • 精华:0帖
  • 求助:8帖
  • 帖子:8帖 | 137回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:417
  • 注册:2011年11月10日
发表于:2013-08-16 12:47:35
5楼

检查零线是否虚接。或者未接

时三——王者之师

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:16帖 | 1058回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5014
  • 注册:2008年10月14日
发表于:2013-08-16 13:17:20
6楼

哥们都给你壮胆,电源都接上吧!送电使用没事的,即使有短路,空开会保护的!

错误分析:1违反先零后火;2电笔测量带电并不表示电压220;3心不够细,不能确认连接的线路正确;4胆不够大,改送电时不敢了。。

要做电工,打牢基础,胆大心细!

273745084

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:14
  • 注册:2013年8月16日
发表于:2013-08-16 13:32:24
7楼

追问:我家是新走的线,所有负载都通过了控制开关。我把所有控制开关都断开。为什么我用电笔测试零线是带市电220V呢?

--领域

  • 精华:8帖
  • 求助:80帖
  • 帖子:481帖 | 3926回
  • 年度积分:915
  • 历史总积分:140763
  • 注册:2008年2月29日
发表于:2013-08-16 14:15:28
8楼

家里的线路,虽然是交流,火零对调一样可以用。但是按标准是 [火线接开关,零线直接接用电器],还有插头类,记住一个原则:左零右火,不可随意接线。

楼主的情况,很有可能火零没有按规定接线,导致火线直接接到负载了。

王者之师-帝国时代

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:28帖 | 3047回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7188
  • 注册:2006年5月16日
发表于:2013-08-16 15:17:16
9楼

楼主很谨慎,可以先在主线上串一个60W或者100W的白炽灯再观察灯光,如果和正常亮度一样,说明有短路。如果灯光暗淡就没有问题。

秦君_1

  • 精华:8帖
  • 求助:22帖
  • 帖子:148帖 | 4867回
  • 年度积分:1651
  • 历史总积分:39896
  • 注册:2005年6月28日
发表于:2013-08-16 15:18:36
10楼

引用 --领域 的回复内容: 家里的线路,虽然是交流,火零对调一样可以用。但是按标准... 


 现在花钱请的水电施工人员良莠不齐,有的还故意给你下套。看楼主描述的情况应该是施工时将零线、火线弄反了。

renzaihong

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:4帖 | 32回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:64
  • 注册:2008年9月16日
发表于:2013-08-16 16:29:44
11楼

应该引起重视哟!电不是闹着玩的。

小诚

  • 精华:16帖
  • 求助:64帖
  • 帖子:679帖 | 7271回
  • 年度积分:3
  • 历史总积分:32156
  • 注册:2012年9月27日
发表于:2013-08-16 17:19:42
12楼

引用 renzaihong 的回复内容: 应该引起重视哟!电不是闹着玩的。



fyc871356965

  • 精华:1帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:14帖 | 1802回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2312
  • 注册:2012年1月09日
发表于:2013-08-16 19:05:04
13楼

引用 小诚 的回复内容: 引用 renzaihong 的回复内容: 应该引起重视...