UPS不间断电源后备时间的配置技巧 点击:91 | 回复:1



OLDPOLICE

    
  • 精华:17帖
  • 求助:20帖
  • 帖子:3169帖 | 14497回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:71359
  • 注册:2010年8月14日
发表于:2013-08-03 09:29:47
楼主

      停电后UPS是依靠电池储能供电给负载的,标准性UPS本身机内自带电池,在停电后一般可继续供电几分钟至几十分钟,而长效型UPS配有外置电池组,可以满足用户长时间停电时继续供电的需要,一般长效型UPS满载配置时间可达数小时以上。
  一般长效型UPS备用时间主要受电池成本、安装空间大小以及电池回充时间等因素的限制。一般在电力环境较差,停电较为频繁的地区采用UPS与发电机配合供电的方式,见原理图。当停电时,UPS先由电池供电一段时间,如停电时间较长,可以启动备用发电机对UPS继续供电,当市电恢复时再切换到市电供电。
  电池供电时间计算
  电池供电时间主要受负载大小、电池容量、环境温度、电池放电截止电压等因素影响。一般计算UPS电池供电时间,可以计算出电池放电电流,然后根据电池放电曲线查出其放电时间。电池放电电流可以按以下经验公式计算:
  放电电流=UPS容量(VA)×功率因数/UPS直流电压×效率
  该放电电流可视为该UPS满负载后备一小时所需的电池容量,例如APC SU3000UXICH机器,功率因数是0.75 效率是0.8 内置直流电压是48V,则放电一小时需要48V-58.59AH的电池容量,如果需后备2小时,即58.59*2,可选用一组48V100AH或两组48V65AH.


 