首页 上一页 1 2 下一页 尾页

电容补偿投入后,总电流增大是何原因? 点击:17181 | 回复:23



bbsbbsbai

    
  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5
  • 注册:2010年10月30日
发表于:2013-04-01 21:20:49
楼主

我单位低压配电室有一自动电容补偿柜,不投入时 ,总电流:A:30.8   ;  B:41    C:  38

 当电容补偿投入时,电流突然增大,这时总电流为:  A:198   B:212   C: 203

当手动将电容切断,总电流有恢复正常~~

再次手动投入电容,总电流依旧增大~~~

功率因数:0.95

求解!!!!!!!!!!!!!!!!!




lee8320

  • 精华:0帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:16帖 | 51回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:78
  • 注册:2013年4月01日
发表于:2013-04-01 21:28:47
1楼

会不会是冲击电流造成的

1981wu

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 92回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:670
  • 注册:2010年7月17日
发表于:2013-04-01 21:48:36
2楼

电力网谐波严重投电容会过流

原创军团--恒温区奋斗

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:31帖 | 993回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3328
  • 注册:2012年8月29日
发表于:2013-04-01 23:49:45
3楼
谐波或者投入的无功容量不对。

原创军团--恒温区奋斗

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:31帖 | 993回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3328
  • 注册:2012年8月29日
发表于:2013-04-01 23:54:37
4楼

谐波或者投入的无功容量不对。

莫其麟

  • 精华:14帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:120帖 | 5688回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:29157
  • 注册:2004年2月27日
发表于:2013-04-02 02:00:31
5楼

可能是2楼、3楼所说原因。

乖乖小笨熊

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1200帖 | 11283回
  • 年度积分:2326
  • 历史总积分:62523
  • 注册:2006年8月05日
发表于:2013-04-02 07:43:16
6楼

回复内容:

对: 1981wu  电力网谐波严重投电容会过流 内容的回复!


 

HOTEAM

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:342帖 | 23748回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:70347
  • 注册:2007年4月05日
发表于:2013-04-02 08:17:34
7楼

是投入瞬间电流增大而正常运行后电流变小吗?这是冲击。

如果是始终电流都大,这就是电容电抗配比不当造成的谐振现象。这种情况必须处理,否则会影响元器件的寿命甚至出现危险。

守望麦田

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:16帖 | 775回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2624
  • 注册:2010年8月13日
发表于:2013-04-02 09:05:33
8楼

我们厂的低压补偿柜投入运行不久大量的电容烧坏,后来厂家无赖的把所有电抗器都脱开,后来就好了很多,但是偶尔还是会烧电容

李纯绪

  • [版主]
  • 精华:9帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:118帖 | 8884回
  • 年度积分:2464
  • 历史总积分:86724
  • 注册:2006年10月09日
发表于:2013-04-02 09:39:38
9楼

回复内容:

对: 守望麦田  我们厂的低压补偿柜投入运行不久大量的电容烧坏,后来厂家... 内容的回复!


 加电抗的无功补偿,电容器应该选480V以上的。

李纯绪

  • [版主]
  • 精华:9帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:118帖 | 8884回
  • 年度积分:2464
  • 历史总积分:86724
  • 注册:2006年10月09日
发表于:2013-04-02 09:42:27
10楼

用电量很小时,手动投入电容器,其电流主要是电容电流,此时的功率因数很低,而且是电流超前电压。这是正常现象。

最多两年

  • 精华:5帖
  • 求助:13帖
  • 帖子:102帖 | 3516回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10908
  • 注册:2004年2月14日
发表于:2013-04-02 14:00:47
11楼

如果楼主0.95的是指实际的结果的话,那么,很幸运没有发生XL=XC的情况,

QHLIU68

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 760回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3377
  • 注册:2011年5月08日
发表于:2013-04-02 14:29:12
12楼

楼主;好像补偿电容都投入了(不是根据负载电流逐步切入),接触器粘连了????????

        

HOTEAM

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:342帖 | 23748回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:70347
  • 注册:2007年4月05日
发表于:2013-04-02 14:33:57
13楼

回复内容:

对: 守望麦田 我们厂的低压补偿柜投入运行不久大量的电容烧坏,后来厂家... 内容的回复!


电容电抗配比不当形成LC谐振。

bbsbbsbai

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5
  • 注册:2010年10月30日
发表于:2013-04-02 22:10:21
14楼

是始终电流都大,运行了两天(星期六、星期天),星期一上班,例行巡检发现有糊焦的味道,,将电容柜停止,总电流就回复正常,开窗通风。因为以前没有类似的故障,怀疑星期五是将电容柜投入的问题,所以就怀疑电容柜,但是不知道电容柜是啥原因,引起总电流的增大~~故障持续两天,直到停止使用电容柜~~~~

 

可否将故障说的更详细一些~~~!!~~

王者之师---niujunpeng

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:5帖 | 991回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4718
  • 注册:2005年9月04日
发表于:2013-04-02 22:17:16
15楼

大电流运行2天,没有处理?

人到中年1968

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:8帖 | 103回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:251
  • 注册:2012年9月20日
发表于:2013-04-02 23:37:51
16楼

功率因数0.95,自动补偿,在工厂没有生产的情况下,要不要把电容退出。

李纯绪

  • [版主]
  • 精华:9帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:118帖 | 8884回
  • 年度积分:2464
  • 历史总积分:86724
  • 注册:2006年10月09日
发表于:2013-04-03 21:08:03
17楼

回复内容:

对: 人到中年1968  功率因数0.95,自动补偿,在工厂没有生产的情况下,要... 内容的回复!


 在不生产情况下,负载电流很小,此时功率因数控制器应该能显示“小电流”,不会有任何一路投入的,不必断开电容回路。

李纯绪

  • [版主]
  • 精华:9帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:118帖 | 8884回
  • 年度积分:2464
  • 历史总积分:86724
  • 注册:2006年10月09日
发表于:2013-04-03 21:10:14
18楼

回复内容:

对: bbsbbsbai  是始终电流都大,运行了两天(星期六、星期天),星期一上... 内容的回复!


你手动投入电容,电容器不是负荷吗?电流增加就是电容器的电流,没什么不正常的。 

研讨会宣传员_3259

  • [版主]
  • 精华:3帖
  • 求助:110帖
  • 帖子:1927帖 | 14403回
  • 年度积分:102
  • 历史总积分:64749
  • 注册:2020年3月27日
发表于:2013-04-03 21:35:15
19楼

引用 李纯绪 的回复内容: 用电量很小时,手动投入电容器,其电流主要是电容电流,此... 


 没错,可能你的电容容量选择不合理就会出现这种现象。

王者之师--luker112

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:11帖 | 1853回
  • 年度积分:2
  • 历史总积分:9788
  • 注册:2010年6月06日
发表于:2013-04-03 21:41:56
20楼


如果是始终电流都大,这就是电容电抗配比不当造成的谐振现象。这种情况必须处理,否则会影响元器件的寿命甚至出现危险。


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师
    首页 上一页 1 2 下一页 尾页