我单位低压配电室有一自动电容补偿柜,不投入时 ,总电流:A:30.8 ; B:41 C: 38
当电容补偿投入时,电流突然增大,这时总电流为: A:198 B:212 C: 203
当手动将电容切断,总电流有恢复正常~~
再次手动投入电容,总电流依旧增大~~~
功率因数:0.95
求解!!!!!!!!!!!!!!!!!
lee8320
会不会是冲击电流造成的
1981wu
电力网谐波严重投电容会过流
原创军团--恒温区奋斗
谐波或者投入的无功容量不对。
莫其麟
可能是2楼、3楼所说原因。
乖乖小笨熊
回复内容:
对: 1981wu 电力网谐波严重投电容会过流 内容的回复!
HOTEAM
是投入瞬间电流增大而正常运行后电流变小吗?这是冲击。
如果是始终电流都大,这就是电容电抗配比不当造成的谐振现象。这种情况必须处理,否则会影响元器件的寿命甚至出现危险。
守望麦田
我们厂的低压补偿柜投入运行不久大量的电容烧坏,后来厂家无赖的把所有电抗器都脱开,后来就好了很多,但是偶尔还是会烧电容
李纯绪
对: 守望麦田 我们厂的低压补偿柜投入运行不久大量的电容烧坏,后来厂家... 内容的回复!
加电抗的无功补偿,电容器应该选480V以上的。
用电量很小时,手动投入电容器,其电流主要是电容电流,此时的功率因数很低,而且是电流超前电压。这是正常现象。
最多两年
如果楼主0.95的是指实际的结果的话,那么,很幸运没有发生XL=XC的情况,
QHLIU68
楼主;好像补偿电容都投入了(不是根据负载电流逐步切入),接触器粘连了????????
电容电抗配比不当形成LC谐振。
是始终电流都大,运行了两天(星期六、星期天),星期一上班,例行巡检发现有糊焦的味道,,将电容柜停止,总电流就回复正常,开窗通风。因为以前没有类似的故障,怀疑星期五是将电容柜投入的问题,所以就怀疑电容柜,但是不知道电容柜是啥原因,引起总电流的增大~~故障持续两天,直到停止使用电容柜~~~~
可否将故障说的更详细一些~~~!!~~
王者之师---niujunpeng
大电流运行2天,没有处理?
人到中年1968
功率因数0.95,自动补偿,在工厂没有生产的情况下,要不要把电容退出。
对: 人到中年1968 功率因数0.95,自动补偿,在工厂没有生产的情况下,要... 内容的回复!
在不生产情况下,负载电流很小,此时功率因数控制器应该能显示“小电流”,不会有任何一路投入的,不必断开电容回路。
对: bbsbbsbai 是始终电流都大,运行了两天(星期六、星期天),星期一上... 内容的回复!
你手动投入电容,电容器不是负荷吗?电流增加就是电容器的电流,没什么不正常的。
研讨会宣传员_3259
引用 李纯绪 的回复内容: 用电量很小时,手动投入电容器,其电流主要是电容电流,此...
没错,可能你的电容容量选择不合理就会出现这种现象。