首页 上一页 1 2 下一页 尾页

变频器给定频率,电机转速太低,在0.5HZ 怎么回事? 点击:10766 | 回复:24



a11050816

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 2回
  • 年度积分:3
  • 历史总积分:24
  • 注册:2013年7月22日
发表于:2013-07-22 20:44:24
楼主

PV2000变频器里面设定的运行参数基本没改,给定频率是40赫兹,但是运行是主机频率只在0.5赫兹,40多转,电流变化也很大,在50—240多,为什么啊?急需解决,请各位大神多多帮忙




津津有味

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 80回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:88
  • 注册:2004年6月09日
发表于:2013-07-23 09:45:31
1楼

用手动调试下看看,给定用面板或者加一外接电位器,如能正常可判断是设置问题!

--领域

  • 精华:8帖
  • 求助:80帖
  • 帖子:481帖 | 3926回
  • 年度积分:915
  • 历史总积分:140763
  • 注册:2008年2月29日
发表于:2013-07-23 09:49:18
2楼

应该是负载太重所致,把加速时间调长试试,实在不行换大一挡变频器

a11050816

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 2回
  • 年度积分:3
  • 历史总积分:24
  • 注册:2013年7月22日
发表于:2013-07-25 07:01:49
3楼

回复内容:

对: --领域 应该是负载太重所致,把加速时间调长试试,实在不行换大一... 内容的回复!


谢谢

a11050816

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 2回
  • 年度积分:3
  • 历史总积分:24
  • 注册:2013年7月22日
发表于:2013-07-25 07:02:07
4楼

回复内容:

对: 津津有味 用手动调试下看看,给定用面板或者加一外接电位器,如能正... 内容的回复!


谢谢

HY3913N

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4
  • 注册:2011年8月03日
发表于:2013-07-25 17:15:19
5楼

也许是参数设置问题,楼主仔细检查下

yanyuanhu10

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 33回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:145
  • 注册:2013年2月05日
发表于:2013-07-25 17:55:18
6楼

主要检查一下频率上限,和是不是给定频率的信号是否正常

江湖走走--原创军团

  • [版主]
  • 精华:30帖
  • 求助:7帖
  • 帖子:836帖 | 7833回
  • 年度积分:193
  • 历史总积分:46108
  • 注册:2001年2月15日
发表于:2013-07-25 19:49:19
7楼

这个我判断跟负载没关系,检测参数设置和外围接线。

通讯网-原创军团

  • 精华:11帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:432帖 | 10265回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24711
  • 注册:2004年7月09日
发表于:2013-09-25 00:56:58
8楼

你给的40实际上就是转速吧?不是频率。是40转,不是40hz...

东坡牧羊人

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:16帖 | 1092回
  • 年度积分:32
  • 历史总积分:2061
  • 注册:2008年7月31日
发表于:2013-09-25 08:05:22
9楼

引用 --领域 的回复内容: 应该是负载太重所致,把加速时间调长试试,实在不行换大一...



  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:6
  • 注册:2007年4月22日
发表于:2013-10-10 19:06:55
10楼

新机器还是旧机器 恢复出厂试下

李名_1

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 15回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:99
  • 注册:2007年9月03日
发表于:2013-10-10 21:59:43
11楼

关键是你的控制方式和对应的参数设置是否得当,给定通道是否正确,是否有干扰存在,如果想排除是否是负载的原因可以将电机脱开,

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 78回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24
  • 注册:2007年11月23日
发表于:2014-01-02 15:00:19
12楼

检查一下负载是否变大了,

负载有问了。

蒲公英在飞

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 11回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10
  • 注册:2014年10月30日
发表于:2014-10-31 17:54:48
13楼

楼主可以仔细的观察看看!http://www.jzyws.com 

liujiseng

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 4661回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:822
  • 注册:2011年3月29日
发表于:2014-11-24 09:54:07
14楼

检查一下负载是否变大了,

heaven_zheng

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:3帖 | 267回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:203
  • 注册:2015年1月16日
发表于:2015-01-23 12:49:39
15楼

不清楚。。。。。。。。。。

彼岸浮灯

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 16回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:60
  • 注册:2014年9月12日
发表于:2016-06-19 22:30:04
16楼

楼主最后什么原因呀。。。。。

meicnk

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 27回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24
  • 注册:2008年5月10日
发表于:2020-05-31 14:03:42
17楼

一般变频器内部参数设定有基频和倍频设定,两者叠加是实际输出频率,但是国内很多厂家在算法上有差异,你需要两者同时调整才是合理的设定,单一调整参数是没有效果的

梦落花时

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 76回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:479
  • 注册:2020年4月18日
发表于:2020-06-01 14:54:33
18楼

负载重,或者加速时间太久了吧

睿柯

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 16回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:124
  • 注册:2015年10月27日
发表于:2022-06-29 15:02:41
19楼

检测电流大,限流降频了,控制方式、加速时间设置不合理

yb13145256

  • [版主]
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:16帖 | 406回
  • 年度积分:39
  • 历史总积分:18880
  • 注册:2020年3月27日
发表于:2022-06-30 14:47:24
20楼
1、脱开负载,只运行电机,变频器设置成控制面板给调速信号;2、检查变频器最高和最低限速设定值;3、根据负载特性设置加速曲线和加速时间;4、检查变频器电机的参数设置是否和电机相对应,比如极数、转速这些。做到以上措施后基本上可以排除掉变频器和电机的故障。

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师
    首页 上一页 1 2 下一页 尾页