为什么电机导线接地会烧毁变频器? 点击:6054 | 回复:11



leig111

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 28回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:61
  • 注册:2005年10月30日
发表于:2009-07-22 20:05:43
楼主

我们用的是AB的1336PLUS变频器,近段时间连续由于电机电缆接地烧毁两台变频器的风扇、另外一台先是“吱吱”响后放炮烧毁。接地也没有问题。按理说电机接地应该报接地故障,而不应该烧毁变频器呀。

请大家给分析一下原因。




hedahai8003

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 93回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:154
  • 注册:2009年2月04日
发表于:2009-07-23 09:46:00
1楼

不要以为变频器什么都可以做到!

这样烧变频很正常

zaff_12300

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2009年7月23日
发表于:2009-07-23 10:14:32
2楼
可能 有 电回流,检查线路,是否没问题

AHFYZHF

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:13帖 | 251回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:472
  • 注册:2007年10月11日
发表于:2009-07-23 22:49:17
3楼

电机端子短路还不一定烧电机,会自动停机,但电机接地我碰到过,几个变频器坏后来都是电机接线端子对地绝缘不好烧的。

yataifangyuan

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 252回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2009-07-24 09:47:23
4楼

维修变频器 QQ957177760

共鸣

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 126回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:174
  • 注册:2009年4月12日
发表于:2009-07-24 10:47:54
5楼
这样烧变频器不稀奇。

leig111

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 28回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:61
  • 注册:2005年10月30日
发表于:2009-07-24 22:11:11
6楼
为什么不报接地呢?是参数设置问题吗?

苏邑波

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:11帖 | 272回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:444
  • 注册:2004年7月06日
发表于:2009-07-24 23:21:18
7楼
嘿嘿,这样烧变频器不稀奇

juta

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:29帖 | 3722回
  • 年度积分:18
  • 历史总积分:4434
  • 注册:2004年1月30日
发表于:2009-07-25 13:15:03
8楼
不要以为变频器什么都可以做到!

这样烧变频很正常

胡景国

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 37回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:129
  • 注册:2009年7月29日
发表于:2009-07-29 16:29:08
9楼
变频器没有良好接地,下次要注意哦。

bluegeng

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 30回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:74
  • 注册:2008年9月12日
发表于:2009-07-30 13:50:20
10楼
公 司 简 介


常州坚力电子有限公司是中国规模与研发实力并举的EMI/EMC 电源滤波器制造商。自六十年代生产滤波器以来,积累了四十多年的专业制造经验。在国内同行业中率先通过了ISO9000质量体系认证,先进的测试设备和严格的品质管理形成了我们的独特优势。历年来坚力电源滤波器主要品种已先后通过UL、CSA、VDE和NEMKO,SEMKO,FIMKO,DEMKO等安规认证。
本公司电源滤波器广泛应用于各种仪器仪表、医疗设备,电力电源、通信电源、UPS、变频空调以及电梯设备等。产品还曾多次为国家重点工程—洲际火箭、电子方舱、长征三号运载火箭、“远望”号考察船以及“神舟”飞船系列等配套,得到国务院和中央军委的嘉奖。本公司产品畅销海内外,国内主要大客户有华为科技、艾默生、中兴通讯、迅达电梯、通力电梯、GE公司、西门子、武汉烽火等。海外市场主要为欧美、东南亚、澳大利亚等。
公司能在4-6周内为你提供0.5A-1600A各种规格的单相、三相交流电源滤波器和直流电源滤波器。专业的研发人员团队,可以为有特殊要求的顾客设计和制造各种特规滤波器,以帮助你的设备有效地抑制沿电源线传输的电磁干扰,满足电磁兼容(EMC)规范的要求。专业的商务团队,一对一的沟通,更好的为客户服务。

我们的联系方式:
总部:
常州坚力电子有限公司 地址:中国江苏常州市河海西路2号
联系人:耿爱宾
电话:(86519)85172963, 15961201711
传真:(86519)86965903
E-mail: gab@cnfilter.com
网站:http:/www.cnfilter.com

leig111

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 28回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:61
  • 注册:2005年10月30日
发表于:2009-08-05 22:48:41
11楼
前几天把“接地报警”打开了,昨天有一台电机11KW接地,结果变频器在25A就报警断掉输出了。原来AB变频器出厂设置“接地报警”是关闭的,而手册上说接地电流达到200A时才报“接地故障”,因此有时有小于200A的接地电流烧毁变频器。而“接地报警”的使能电流是2A,因此打开它后只要电机接地就会报警从而断掉变频器,使之得到保护。

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师