普通三相电机带抱闸(三相绕组 380V) 2.2kw 4极 1430rmp/min 额定电流6A
原装抱闸因故烧毁 两项绕组
因没有备件更换 随重绕了损坏电磁线圈
更换后 使用不久(少于50次)再次烧毁两项绕组(是否与上次烧毁的绕组相同不得而知 维修前后未作标记)
再次维修 不敢贸然上机
遂有此问 请大家帮忙看看 是啥原因?
原装绕组线阻 22欧
维修后绕组线阻 32 欧
江湖走走--原创军团
维修后的电阻更大,运行电流更低,按理说更不容易烧啊。是不是没有及时脱开呢?
今生缘
2.2kw 4极 1430rmp/min 额定电流6A
这样小的电机应该是星形接法吧,额定电流没有6A吧
研讨会宣传员_3259
重绕后线阻怎么差那么多?
世猫
1.“原装绕组线阻 22欧,维修后绕组线阻 32 欧”,楼主是怎样测出的,要用单桥测量才准确。
2.“更换后 使用不久(少于50次)再次烧毁两项绕组”,感觉存在绕组相间短路现象。应检查绕组引线套管是否有似短路非短路现象,是否绕组绝缘老化或受潮,电机是否过热或电源电压是否过高。
引用 今生缘 的回复内容: 2.2kw 4极 1430rmp/min 额定电流6A...
正常负载 运行 5.6A 左右 变频器显示
引用 世猫 的回复内容: 1.“原装绕组线阻 22欧,维修后绕组线阻 32 欧”...
绕组用 万用表 测量 ,就是漆包线绕管 ,万用表无法准确测量吗 ?
如果有相间短路断路器是会跳闸的
第一次维修后 应该不存在 短路 老化 受潮的隐患
引用 江湖走走--原创军团 的回复内容: 维修后的电阻更大,运行电流更低,按理说更不容易烧啊。是...
电磁线圈的每次通电时间有限制吗 ?
我的意思是 是不是 像这种 线圈不能长时间通电?
像这种纯感性负载 可以直接用 欧姆定律 计算其额定电流吗
如此算来 有将近12A的电流 ,漆包线 线径 0.31 mm 如何承受的了???
再加上 线圈外围包胶 基本无法散热 看来烧毁是注定的?
引用 研讨会宣传员_3259 的回复内容: 重绕后线阻怎么差那么多?
维修的说 他们只算匝数 不管线阻。。。