电机起动问题请大家帮帮忙,谢谢 点击:196 | 回复:1



变频小徐

    
  • 精华:1帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:9帖 | 80回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:303
  • 注册:2003年10月28日
发表于:2013-06-13 21:02:46
楼主

电机功率2000KW AC690V  空载电流650A,现想空载起动,即断开负载只起动电机,用转子串电阻的方法起动,请问(1)起动柜中的主接触器应该选多大的,切换电阻用的接触器选多大的,空开应该选多大的?(2)如果配电源变压器,最小应该配多大容量的变压器(仅用于空载起动)? (3)电阻切除时间大概是多长时间,最好分几极? 请各高人指点,谢谢




变频小徐

  • 精华:1帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:9帖 | 80回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:303
  • 注册:2003年10月28日
发表于:2013-06-13 21:03:36
1楼

还有电阻应该选多大的,谢谢!!