信号4-20mA是怎么得来的? 点击:5526 | 回复:16



lengbiao

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4
  • 注册:2009年12月28日
发表于:2009-12-30 10:02:54
楼主
为什么很多仪器仪表的信号输出都是4-20mA,比如一般的变送器信号是4到20毫安,这个4-20mA怎么得来的?



如小艾

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 18回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5
  • 注册:2009年12月30日
发表于:2009-12-30 11:16:55
1楼

因为如果是0-20mA的话,突然断电或者出现其他情况,上面显示还是0,就无法区分。

我们总工大概提了一下,也没细讲,以上仅供参考。

qdkdmin

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 88回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:64
  • 注册:2009年11月15日
发表于:2009-12-31 08:32:40
2楼

外部给电压,变送器相当于负载电阻,输出就得到电流了。抛砖引玉。。。。

huyan198311

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 20回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:84
  • 注册:2009年12月10日
发表于:2009-12-31 09:19:00
3楼

嘎嘎   断电是零也ok啊    因为4mA与0mA在应用中一般都指向0点  或者最低  断电和最低值就不用区别开了 

 

质量 技术 售后服务=模数仪表

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 9回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3
  • 注册:2009年3月06日
发表于:2009-12-31 13:24:27
4楼
建议您看看自动化仪表方面的书!上面很详细的!

孔斌

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 29回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2009-12-31 17:09:24
5楼

你是想制造仪表吗,如果不制造的话你管它为什么是4到20毫安了,只要知道4到20 毫安怎么使用就行了,我就知道在4到20 毫安的仪表里,0到4毫安是死区

血未冷

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:9帖 | 164回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:387
  • 注册:2005年5月11日
发表于:2009-12-31 19:25:16
6楼
为了检测是否断线(所以不从0开始),抗干扰和传送的距离(所以信号值不能太小),小功耗和安全(所以信号值不能太大)。
以上只是自己一点浅见,供参考。但可以肯定任何一个标准制定都是一定的考虑和论证的

pxzxs

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 33回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:89
  • 注册:2004年6月26日
发表于:2010-01-02 17:31:34
7楼
4~20mA信号很容易分辨是否有无信号,也容易判断信号的极性,同时抗干扰的能力也比较好!以前的信号是0~10mA,容易引起误判断,现在基本上都是4~20mA。

jiaoanpeng

  • 精华:28帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:327帖 | 15621回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:78592
  • 注册:2006年7月25日
发表于:2010-01-03 08:31:15
8楼

第三代仪表输出信号已经形成统一的标准规范,4-20mA不仅为了现场仪表的故障判断,同时也为控制室内的控制系统兼容不同型号的仪表提供了标准接口。

youchad

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 15回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:50
  • 注册:2009年11月11日
发表于:2010-01-04 09:46:52
9楼

是一种工业标准,其实说白一点就是:一个度量的尺度。拿传感器举例就是把输出最大值和最小值之间分成刻度,然后用4~20mA去度量这段刻度。

茫茫然

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:10帖 | 79回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2010-07-20 18:20:53
10楼

是不是有种模块转换啊

 

 

个人浅见

xxkj

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 347回
  • 年度积分:1252
  • 历史总积分:5894
  • 注册:2001年6月06日
发表于:2010-07-20 19:01:14
11楼

         4-20mA.DC(1-5V.DC)信号制是国际电工委员会(IEC):过程控制系统用模拟信号标准。我国从DDZ-Ⅲ型电动仪表开始采用这一国际标准信号制,仪表传输信号采用4-20mA.DC,联络信号采用1-5V.DC,即采用电流传输、电压接收的信号系统。

     

jiaoanpeng

  • 精华:28帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:327帖 | 15621回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:78592
  • 注册:2006年7月25日
发表于:2010-07-27 09:52:33
12楼
回复内容:
对:茫茫然 关于

是不是有种模块转换啊

 

 

个人浅见

内容的回复:

普通的电路完全可以实现,仪表内部已经设定好,无需转换模块,除非特别需要。电流电压之间的转换通过250欧姆电阻实现。

x357

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12
  • 注册:2010年3月31日
发表于:2010-08-22 21:46:08
13楼
hehe ``输出的量程就是4到20MA

老菜鸟

  • 精华:22帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:301帖 | 8609回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24924
  • 注册:2003年6月15日
发表于:2010-08-22 22:03:28
14楼
        较早以前,工控类仪表的控制信号为0—10mA,即0对应仪表的“全关”或“最小行程”,10mA对应仪表的“全开” 或“最大行程”。
        随着计算机的发展,现代仪表越来越多的由计算机、DCS系统控制,同时也带来了问题。这就是有两种状态可能分辨不清(两种信号都为0的状态):1.工控仪表的控制信号为0。2.当计算机发生故障时,导致断信号,产生0的信号。
        为区分两种状态,防止误操作,0—10mA信号逐渐淘汰,现在工控仪表的控制信号改为了4—20mA。即:4mA对应全关或最小行程,20mA对应全开或最大行程。
        现在把控制信号为0—10mA的仪表叫II型仪表。 把控制信号为4—20mA的仪表叫III型仪表。
        举例:输出00——900转角的角行程电动执行机构:

TEMP12

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 21回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:184
  • 注册:2010年8月17日
发表于:2010-08-27 19:49:32
15楼
现在变送器一般都是二线制连接,电源和信号输出都在这线上,比如热电阻、热电偶转换成电流,最低点的4MA就是给中间芯片供电。

sinkcz

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 24回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:135
  • 注册:2010年9月06日
发表于:2010-09-07 15:17:29
16楼
回复内容:
对:孔斌 关于

你是想制造仪表吗,如果不制造的话你管它为什么是4到20毫安了,只要知道4到20 毫安怎么使用就行了,我就知道在4到20 毫安的仪表里,0到4毫安是死区

内容的回复:


这性格很是豪爽  喜欢

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师