我使用的福禄克 点击:425 | 回复:4



abcdefjj

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 607回
  • 年度积分:200
  • 历史总积分:4534
  • 注册:2006年3月14日
发表于:2013-06-04 08:04:39
楼主

各位搞电气的朋友:

   大家好,我是96年参加工作,在电气行业摸爬滚打17年头了,目前负责公司的产品检验,这是我手里一部分的检测仪器。


   说实话,干电气专业是一个比较危险的行业,身边无时无刻不存在各样的危害,因此,仪表的安全、准确、便捷快速至关重要。

一、安全性

   电气工作往往要求两个人操作,按我们开玩笑的话:徒弟操作,师傅监护。目的就是师傅的经验和安全意识能弥补徒弟的失误,防止危害发生。曾经亲临一个事情,一次跟小学徒测量控制柜电压(特殊行业,电压较高AC1000~3000V),采用的上海仪表四厂的500型指针万用表,我合刀闸,小徒弟一手握一根表笔进行测量,合闸的瞬间,一个火球迎面炸起,我拉下刀闸拽着小徒弟就跑出10多米;万幸,小徒弟带着护目镜,只是手和脸有些血点,熏得有点黑,其他没收什么伤害。后来检查万用表,发现档位选错了,而我当时只是口头让他再检查一遍,没有自己复查,实在是太危险了。通过这个事情,我认为仪表的安全性最为重要。而福禄克这点做得不错,包括他提供的表笔和附件,绝缘防护做得比较好,是对人体是一种保护,另外有时候档位选错也没有发生炸裂现象,能在一定程度上避免因操作人员失误而造成的伤害。

二、准确性

   见下图:

   这是两块同样的500型指针万用表测量同一点时显示的电压,差异很大。这种情况不光是指针型万用表,对于数字型的,往往也存在因为电网谐波或者电池问题造成误差大甚至损坏表,因此,仪表显示的准确性对我们至关重要。通过使用了福禄克的万用表、钳形电流表和谐波测试仪,感觉仪表的准确度比较高,测量效果非常不错,这是在现场测量变频器的谐波含量:



三、便捷快速性

   福禄克万用表是我使用过的反应速度最快的万用表。记得在2008公司举办的技能大赛,我监考实践,其中有个项目是故障查询,获得名次的几个选手全都用的是福禄克的万用表,确实非常的不错。

   当然,福禄克的仪表也存在不少的缺点,比如价格昂贵、表笔头有时出现掉落等,但是和其他仪表相比还是非常不错的。




楼主最近还看过



Rocketeer

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:19帖 | 170回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:666
  • 注册:2003年11月14日
发表于:2013-06-04 08:21:14
1楼

一等价钱一等货啊,老外的东西安全性做的的确是好,我们也是只用FLUKE和HIOKI的仪表

王者之师-帝国时代

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:28帖 | 3047回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7188
  • 注册:2006年5月16日
发表于:2013-06-04 08:42:15
2楼

引用 Rocketeer 的回复内容: 一等价钱一等货啊,老外的东西安全性做的的确是好,我们也... 


 HIOKI的仪表也不错

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 607回
  • 年度积分:200
  • 历史总积分:4534
  • 注册:2006年3月14日
发表于:2013-06-04 15:13:59
3楼

嗯,说实话用了恩多的仪表,福禄克确实很不多错

王者之师-普渡众生

  • 精华:2帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:47帖 | 6717回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:21131
  • 注册:2006年1月05日
发表于:2013-06-04 15:50:23
4楼

福禄克的东西的确不错,精准,可靠


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师