怎样判别变压器运行中的“大马拉小车”现象? 点击:486 | 回复:1



世猫

    
  • 精华:3帖
  • 求助:9帖
  • 帖子:812帖 | 6279回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:28999
  • 注册:2011年10月16日
发表于:2013-05-25 23:49:13
楼主

   变压器运行中的功率损失率,是损耗功率与输入功率之比,如果将损耗功率和输入功率分别乘以运行时间,则损失率为损失电能与输入电能之比。因此,实质上变压器的功率损失率就是变压器工作时的“变电单耗”。

   通常,如果变压器在60%负载下运行,则变电单耗最低。变压器满载运行时,变电单耗略有增加(比最低单耗约增加20%);轻载运行时,在负载系数约为30%的情况下,变压单耗与满载时相同,即也比最低单耗仅增加20%。而当负载继续降低时,变电单耗将比最低单耗成倍、十几倍甚至几十倍地增大,此时变压器运行极不经济,这就是所谓的变压器的“大马拉小车”现象。




星空依然蓝

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1233回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2200
  • 注册:2008年11月23日
发表于:2013-05-26 14:08:16
1楼

感谢楼主讲解,学习了。