三相四线制漏电开关跳闸 点击:887 | 回复:9



菜鸟程序员

    
  • 精华:0帖
  • 求助:8帖
  • 帖子:8帖 | 9回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:688
  • 注册:2017年3月01日
发表于:2019-08-11 09:47:33
楼主
求助帖100分-已结帖

进电为  三相四线制漏电保开关进电,分成单项220使用,其中左右两相负载电流为5A左右,中间相无负载,会不会导致跳闸

1分不嫌少!



今生缘

  • [版主]
  • 精华:43帖
  • 求助:20帖
  • 帖子:4757帖 | 10148回
  • 年度积分:75
  • 历史总积分:111144
  • 注册:2011年3月02日
发表于:2019-08-11 11:22:07
1楼

不会跳闸,漏电保护器是监测泄漏电流的,如果你是用的负载是由零火线流入流出,完全与地线分开就没问题

注意:一般引起漏电开关动作都是零地线混用,导致零线电流流入地线跳闸

李东泽

  • [版主]
  • 精华:7帖
  • 求助:25帖
  • 帖子:1209帖 | 6375回
  • 年度积分:216
  • 历史总积分:44409
  • 注册:2010年3月25日
发表于:2019-08-11 15:22:00
2楼

不会跳闸,漏电保护器的原理是这里的关键在于“电流互感器”——零线和火线同时穿过电流互感器(穿过电流互感器就可以监测线上的电流),再利用电子组件对两个电流进行分析。

如果这个回路是完整的“□”,那么零线和火线上的电流就是相同的。但如果发生了漏电——该回路的火线和其它导体形成新的回路(这个回路可以是火线和其它回路的零线,也可以是火线和大地);亦或是其它回路的火线接入了这个电路中。

总之,就是造成零火线上的电流不同了,这个时候电子组件就

欣欣向荣-1

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 2242回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:8797
  • 注册:2006年9月28日
发表于:2019-08-12 11:06:18
3楼

不会跳闸,原理是相线电流与零线电流相量(复数)等于“0”输入输出平衡。当不平衡时超出开关检测额定平衡电流立刻引起跳闸。这是三相四线和三相三线制剩余电流保护器的原理。当相线或零线在开关的输出端后与大地有漏电(不管什么情况)现象,造成开关内的电流进出不平衡超过额定电流即刻跳闸。

153343185

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 114回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:52
  • 注册:2014年5月09日
发表于:2019-08-13 17:58:08
4楼

感谢分享。向楼主学习。

Tsank

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 83回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:53
  • 注册:2012年9月10日
发表于:2019-08-15 16:23:32
5楼

不会跳闸,没有泄漏电流

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 26回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:108
  • 注册:2004年5月08日
发表于:2019-08-18 02:15:15
6楼

不会跳闸,没有泄漏电流

njifusfhif

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 47回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:83
  • 注册:2019年8月11日
发表于:2019-08-20 16:44:35
7楼
大家一起好好学习



njifusfhif

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 47回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:83
  • 注册:2019年8月11日
发表于:2019-08-20 16:47:58
8楼
大家一起好好学习




热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师