怎样测定配电变压器的变压比? 点击:250 | 回复:2



世猫

    
  • 精华:3帖
  • 求助:9帖
  • 帖子:812帖 | 6279回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:28999
  • 注册:2011年10月16日
发表于:2013-05-25 23:17:28
楼主

 测定配电变压器的变压比时,首先在变压器的高压或低压侧施加一个低电压,其数值为额定电压的1--25%,然后用仪表或互感器测量另一侧的电压。通过计算确定该变压器的各绕组是否具有技术规范所规定的额定电压。使用交流电压表测量时,仪表的准确度应为0.5级。使用电压互感器测量时,互感器的准确度应为0.2级,所测的电压值应尽量选在互感器额定电压的80%--110%。此外,如果有变比电桥,则测量更应方便,可直接测出变压比。




星空依然蓝

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1233回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2200
  • 注册:2008年11月23日
发表于:2013-05-26 14:02:33
1楼

感谢讲解,学习了。。。。

OLDPOLICE

  • 精华:17帖
  • 求助:20帖
  • 帖子:3169帖 | 14497回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:71359
  • 注册:2010年8月14日
发表于:2013-05-28 20:11:43
2楼

没有测过,学习了。              