现场PLC烧内部电源,请教各位高手! 点击:8812 | 回复:63



纵横军团-棋影

    
  • [版主]
  • 精华:5帖
  • 求助:21帖
  • 帖子:728帖 | 5626回
  • 年度积分:78
  • 历史总积分:82244
  • 注册:2004年5月28日
发表于:2013-03-12 14:50:21
楼主

现场用到有西门子200的PLC CPU224CN一台 3台MM440变频器

不到1年的时间,烧了两台变频器,一台PLC,维修后发现变频器是输入端烧毁,PLC是内部电源烧毁,

经过测量三相电均为400V,PLC单相供电电源是230V,均属于正常啊,

备注,变频器所带负载是离心机,惯性较大!不知道什么原因烧毁的,一般都是现场离心机扭矩过高跳停的时候容易烧毁设备,

PLC供电前加了滤波器的!

现在将图纸贴出来:







var801314

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:3帖 | 42回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:202
  • 注册:2012年6月22日
发表于:2013-03-14 18:11:34
41楼

一:电网瞬间波动比较大,试试使用进变频器前加电抗器

二:离心机,停机惯性大,产生较大反馈电压,尝试添加于变频器功率匹配的制动电阻或制动单元

三:PLC烧电源,大部分都是输入瞬间电源较高,尝试更换滤波器看看,要不PLC自身电源部分有缺陷

江湖混混-余 辉

  • [版主]
  • 精华:53帖
  • 求助:44帖
  • 帖子:3351帖 | 28451回
  • 年度积分:603
  • 历史总积分:131640
  • 注册:2006年4月25日
发表于:2013-03-14 23:21:04
42楼
跟各位大师学习了 

S11233

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:16
  • 注册:2013年3月12日
发表于:2013-03-15 14:40:00
43楼
回收产品有:西门子S7-200、S7-300、S7-400所有模块;以及6GK、6DD、TDC、6SL、6FC、6FX、6SN、6SE70(CUMC板、CUVC板)、6RA70(CUD1板)、6AV触摸屏联系电话:18907143001   QQ:1210732865

wa7820640

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 104回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:210
  • 注册:2012年8月03日
发表于:2013-03-16 23:26:35
44楼
那我们公司生产的设备,都是德国人设计的,一直这么搞,风机变频器前面都加了接触器,伺服控制器后面都加了接触器,照这个说法,还不是全错了?

时空——王者之师

  • 精华:2帖
  • 求助:234帖
  • 帖子:481帖 | 4472回
  • 年度积分:66
  • 历史总积分:31282
  • 注册:2008年6月06日
发表于:2013-03-17 09:30:36
45楼

PLC空开后面加个隔离变压器,

变频器容量加大一倍

chenzhiliang20

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 21回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:61
  • 注册:2011年10月08日
发表于:2013-03-17 14:05:59
46楼
谐波冲击的可能性比较大,建议重新做接地,将信号地与保护地分开,电机与电缆屏蔽层的接地要可靠,对变频器增加进线和出线电抗器,进线电源处加装阻容吸收。

yhds _59

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:2帖 | 11回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:217
  • 注册:2006年3月27日
发表于:2013-03-17 14:34:03
47楼

楼上办法很好 我感觉要加一个电流继电器来保护电机 热继电器反应太慢 另外就是在变频器上加装压敏电阻来保护变频器更为妥当  plc也要加压敏电阻

王者之师--lzgz00

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:445帖 | 1223回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4892
  • 注册:2008年9月02日
发表于:2013-03-17 17:08:27
48楼
引用 云锋-王者之师 的回复内容:感谢走走的现场经验分享。偶对变频器的内部原理分析不了,个人感觉楼主所遇到的故障情况还是停机时“发电”状态的高压影响到输入侧电源了。



同感

纵横军团-棋影

  • [版主]
  • 精华:5帖
  • 求助:21帖
  • 帖子:728帖 | 5626回
  • 年度积分:78
  • 历史总积分:82244
  • 注册:2004年5月28日
发表于:2013-03-18 10:37:14
49楼
应大家要求 现在把图纸贴出来了!

qinghang

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:20帖 | 1090回
  • 年度积分:5
  • 历史总积分:3153
  • 注册:2010年8月04日
发表于:2013-03-18 13:14:09
50楼

由于惯性导致马达的发电电流攻击了上边的变频器

纵横军团-棋影

  • [版主]
  • 精华:5帖
  • 求助:21帖
  • 帖子:728帖 | 5626回
  • 年度积分:78
  • 历史总积分:82244
  • 注册:2004年5月28日
发表于:2013-03-19 09:29:32
51楼
说的太多了 不知道何去何从了

dahutu007

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 46回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:408
  • 注册:2009年9月25日
发表于:2013-03-19 15:16:14
52楼

1、大惯性负载一定要加装制动电阻,否则你的这种情况惯性能量都回馈到电源侧了,造成过电压。

2、设计上PLC的输出都是经过中间继电器来给变频器输入,变频器的输出经过中间继电器给PLC输入。

3、关于变频器出入端加装接触器要视情况而定,例如:如果一台变频控制2台不同电机就要加装接触器。但是一般情况下启动和停止电机的第一个驱动是使用变频器,而不是接触器,接触器是必须在电机停止(也就是设备没有运行)的情况才可以开关的。你的情况可能是直接停接触器了,巨大的惯性能量全反馈给了变频器,变频器扛不住了就到PLC电源测了,滤波器只能滤掉一部分,不是全部。

剑起锋所及

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 20回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10
  • 注册:2013年3月15日
发表于:2013-03-20 08:32:39
53楼

楼主别急!先查查何时烧的(夜间发生的面大)。原因是有高压进入造成的。

yyp581116

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 13回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:34
  • 注册:2013年3月07日
发表于:2013-03-20 09:52:43
54楼

回复内容:

对: chinacupor  离心机急停的处理:你的离心机供电电路上有接触器么?连接... 内容的回复!


 你不觉得变频器后加接触器比较不靠谱么????

纵横军团-棋影

  • [版主]
  • 精华:5帖
  • 求助:21帖
  • 帖子:728帖 | 5626回
  • 年度积分:78
  • 历史总积分:82244
  • 注册:2004年5月28日
发表于:2013-03-20 17:15:24
55楼

引用 dahutu007 的回复内容: 1、大惯性负载一定要加装制动电阻,否则你的这种情况惯性... 


 没有用交流接触器的 你看看图纸!

zcy0562139--王者之师

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:23帖 | 823回
  • 年度积分:2
  • 历史总积分:2023
  • 注册:2009年5月12日
发表于:2013-03-20 20:38:53
56楼

S7-200的电源应该加隔离变压器,380变220的,这样一般不会烧毁。我用过很多都没问题。

lihaopeng

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 28回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:49
  • 注册:2011年11月23日
发表于:2013-03-25 16:12:27
57楼

受教了,变频器前后不加接触器

ZJZC

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:23帖 | 3984回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4895
  • 注册:2004年10月18日
发表于:2013-03-26 20:23:34
58楼

PLC用AC110V供电就安全了;

北儿

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5
  • 注册:2013年3月27日
发表于:2013-03-28 15:07:48
59楼

可能瞬间电流太大造成的

风中絮_29

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:21帖 | 104回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:211
  • 注册:2005年11月17日
发表于:2013-03-28 15:19:06
60楼

离心机成发电机了!。。。。。。。。。。。


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师