背景介绍
通信业的迅猛发展带动了网络规模的不断扩大,各种通信设备不断增加,网络设备所需的电力等能源需求日益增长,通信业面临着巨大的成本压力。能源消耗已严重影响到电信企业的效益和发展。根据“十二五”规划,中国2015年将使全国碳排放强度比2010年下降17%。通信业同样责无旁贷,绿色通信再次被聚焦。根据阿尔卡特朗讯与清华大学媒介调查实验室4月19日在北京发布的一项调查报告显示,绿色信息通信技术在中国信息通信技术行业得到较高认知,39%的信息通信技术企业已制定了碳减排的五年计划,下降幅度从1%到20%不等。
我国已经成为通信大国,庞大的电信网络一方面造成能源消耗的居高不下——机房的电子设备、基站和空调都消耗着大量电能;另一方面,机房空调大量使用氟利昂,基站为数众多的蓄电池及每年退网淘汰的电子和电器设备,如不妥善处置,都可能对环境构成威胁。作为国民经济重要组成部分的电信运营企业来说,节能减排势在必行。而基站节能是通信行业节能的重中之重。
2. 通信用磷酸铁锂电池的发展
磷酸铁锂电池凭借其出色的特性(能量密度高/安全性强/高温性能优异/高功率输出/长循环寿命/环保),已逐渐走入人们的视野。早期其多数运用在电动汽车行业,近年来通信行业也对于铁电池的应用进行了更多的思考。作为历次技术革新的先驱,行业内关于铁电池的试点活动已全面铺开。
国内各厂商积极配合,已形成相对完善的通信用磷酸铁锂电池产品线。其产品形式主要为12V、48V电池模块,容量等级多数集中在10AH~150AH。中宇锂电电池已推出200AH产品,较之传统的10AH~100AH,200AH铁电池在体积、重量上具有更加突出优势,可最大程度上满足通信行业节能减排的需求。
通信用磷酸铁锂电池组通过试点分析得出以下结论:
第一:采用铁电池节能效益非常突出。得益于其优越的高倍率放电特性和高温性能,在减少基站电池组容量的配置的同时,更加适用于基站升温技术,减少基站中空调开启时间,实现节能减排。由前述各容量铁电池的对比,采用大容量 (100Ah以上)铁电池,其综合效益更加突出。
第二:铁电池具有优异的高温性能,于室外站和无空调的村通站则可以大力推广磷酸铁锂电池,以节能减排;
第三:虽然铁电池的一次性投入成本稍高,但长期运行的性价比要远高于传统阀控式铅酸电池;
当然,铁电池在国内通信行业的应用也并非一蹴而就。影响铁锂电池大规模使用的主要因素,主要是价格过高以及对可靠性的担心。老化试验;寿命和温度、、倍率、深度、内阻的关系;容量和温度、倍率、内阻的关系等数据方面,目前磷酸铁锂电池还不能提供足够可信的数据支撑。至于现网应用,目前铁电池在通信行业最长的试用时间也就在三年左右,还不能得出可以大规模使用的结论。同时国内运行商对铁电池的试点,多数集中在小容量铁电池组,其中大部分是48V 10AH~100AH。
随着铁电池应用的进一步加大,相关在网数据的逐步完善,可以预见,随着节能减排的不断深入,磷酸铁锂电池在通信行业中将获得广泛的应用。