据说命不好,干了电气工作,然后做了人家眼里的--“吊儿郎当是电工”的工作,然后工作第一天的任务,就是换灯泡,换灯泡的工作so easy,对吧,很简单,对吧,可是当你面对一条生产线上----有几千个灯泡,而且基本都是露天的情况下,大多数的环境还是有腐蚀性的,而且灯泡的数量还在不断增加,原因生产线在不断扩大,你是不是开始觉得头有点大、有点痛了,而且你的工作还不只是换灯泡,还需要维护生产线上的几十台变压器和几千台电动机的正常运行,为此换灯泡---这么简单的工作开始扯皮了,然后--为了不让电工换灯泡这个问题,兄弟我斗争了好多年年---才给电工兄弟解了困,弄出一条规矩-------灯泡岗位操作工自己换,但是灯泡烂外壳露出灯丝的,电工去处理灯泡,为此据说弹弓在工厂里面开始出现了...,后面没办法,哥又斗争了几个月,然后规矩上又加了点东西,那规矩变成---灯泡烂了,露出灯丝的,电工去帮取下烂灯泡后,由操作工自己换灯泡.....弹弓慢慢又消失...
我是灯泡,我很受伤...
期间缴获的作案武器----弹弓,没有它的出现,那规矩修改还要久点,企业--工艺永远是老大...
后续会有更多维护故事,当然故事来源与生活,偶尔会有加工,所以请别对号入座,想继续听的,就顶楼
16楼----保安电源投入的故事
20楼----PLC故障处理的故事
27楼----变频器故障处理
32楼--- -简易的应急照明装置
33楼----高压电动机跳停故障判断
34楼----直流电动机维护经验---碳刷
44楼----进口配件国产化
61楼----欧姆你折腾的我很累--电阻
69、70----小插曲,跟灯泡有点关系
76楼----某进口品牌变频器蹊跷的故障分析
81楼----澳洲来了个界面仪
87楼----欧洲工程师联合调试故事(序)
88楼----欧洲工程师联合调试故事之一---未曾谋面,先胜一筹
97楼----插播广告--独木桥引发的一段关于电动机电流保护值设定的故事
103楼----欧洲工程师联合调试的故事之二----未雨绸缪
116楼----欧洲工程师联合调试的故事之三--1500KVA变频器配套的变压器选错
122楼----续前
123楼----空手套白狼的故事--序幕
126楼----空手套白狼的故事--裸奔的变频器
为啥起名灯泡---我认为每一个电气自动化的工程师--首先得把灯泡换好
然后才会成功,意思就是从最简单的活开始,才是正道!
欢迎插播广告顶楼, 慢慢整理中...music...
欧姆你折腾的我很累----电阻
记得开始这个玩意首次折腾我的时候是老式天车,天车上面有个直流回路的电阻,某一天它突然的一个招呼也不打的就甩手不干了,材料员说刚去公司仓库看过了,说没有备件,哥着急啊,现场主流程的重要设备等着检修呢,这天车不工作,大家都得歇菜了,现场弄一破单车嘎叽嘎叽,以超过30KM/小时的速度奔仓库,原因去晚了没人了,快下班了。满头大汗的我走进了仓库保管员的办公室,靠,太凉快了,真舍不得走,不过人家不客气,咱也不能赖那哈,只能直说我来找天车备件的,不是你们刚来过人吗?没有你们用的上的啊,我找找看有替代的没有,然后她带我到一堆电阻那瞧了瞧,没有,真的没有同型号的,不过有1000欧姆的,咱需要的是450欧姆的,灰溜溜的离开了,出备件库大门后突然脑子出现了欧姆,嘿嘿假如它有2个的话,并联起来好像是500欧姆,和450差据不算大吧,或许可以试试,赶紧回去哈,保管员已经开始锁门了,人家准备下班了,然后奇怪的看着我,你咋又回来了呢,我就想问问刚才那个1000欧姆的电阻箱有几个,有2个的话,我可能能用,剩2个啊,那我先扛出来,写个借条给你,你先下班,下午材料员过来办领用手续,欧姆折腾了我一次,然后加上定律,又救场一次,算了,公平,不找你算账了;
第二次折腾我的她啊,来自下图的那个地方,据我了解,大多数那个部位的R都是变频器厂家推荐来选择的,你是不是呢?我也是的,有没有被忽悠的感觉,我总觉的有,可这心里苦也不知道咋解决,直到某年某月的某一天,连续烧了2个那玩意,没备件了,卷扬机彻底歇菜了,跟ABB-ACS500系列的变频器配套而来的原装ABB的制动电阻,具体型号功率我甚至都忘记了,但是我依然记得,我把那小小的ABB的变频器电阻拆掉了,然后去库房找个大大的普通天车上面的启动电阻,容量功率电压等级差不多的,只是天车上的是巨人,原装的是可以装变频器里面的,然后我让变频器裸奔了,反正也是壁挂的,引了2个电缆,稍微加长了点,让电阻远离了那裸奔的变频器,万一出点啥事,咱不能让他们2个亲密接触,至少损失降低到最低程度吧,通电,试车,卷扬机运行正常了,不过那功率元件的声音有点吓人---就是你耳朵能听到功率元件发出的铛铛铛的声音,当然裸奔的时间不算长,3个月后原配夫人回来了。救急的时候,只能这样折腾了。
直到多年以后,不知道是不是工控网还是哪个网站,反正是度娘出来的,终于明白了下变频器制动电阻选择的原理,不敢独吞,大家共享吧。
na ——减速后的转速(r/min);
nb ——减速前的转速(r/min);
ts ——减速时间(s);
GD2 ——电机的飞轮矩+换算到电机轴上的负载的飞轮矩(N?m2);
TB ——制动电磁转矩(N?m);
TL ——负载转矩(换算到电机轴)(N?m);
制动电阻的计算
nb ——减速前的转速(r/min);
TB ——制动电磁转矩(N?m);
TM ——电机额定转矩(N?m);
Uc ——制动单元的动作电压值(取710V)(V);
三相全波整流后平均直流电压UD=1.35UL;发达国家电网波动指标+10% ~ -15%(标准设置DC630V),我国电网实际波动范围+20% ~ -20%(推荐动作电压值DC690~700V)。
一般情况下,在进行电机制动时,电动机内部存在损耗,折算成制动转矩大约为电机额定转矩的20%,因此所计算的电磁制动转矩小于20%的电机额定转矩,则无需制动装置。
这里设定na为零,这样该阻值就能满足电机各种减速状况的要求。
制动单元的选择
制动单元流过开关管的最大瞬时电流要小于该器件的额定电流,最大电流值Ic;
Uc ——制动单元的直流母线电压值(在交流380V时取800V)(V);
RB ——制动电阻值(Ω);
Ic ——制动电流瞬时值(A)。
制动电阻标称功率
制动电阻为短时工作制;电阻的标称功率PR将小于通电时消耗的功率。
银子,我恨你-----某进口变频器故障原因分析
曾经有那么段时间,生活的很无奈,也很担心,因为随时会迎接一场如下图的变频器事故的发生,它来的那么突然,来的那么直接,你会听到变频器室突然爆炸的声音,我是没有机会亲自听到的,是操作工告诉我的,至于品牌不说了,进口知名品牌,而且变频器只是热备(就是整流单元送电)状态、没有运行的时候;
为啥说是随时呢,因为在那之前的另一个同样的工厂已经发生了类似杯具的事件,发生的理由他们从各种谐波、短路、掉螺丝等等可以想象到的--跟电气有关的,都测试过了,没有发现敌情,但是它还会发生的,只要一开始,不炸完那一批变频器是不会结束的,同行工厂的变频器已经炸完一轮了,第二轮爆炸据说也开始了,某品牌的专家去了也没分析出原因;我们现场的变频器比它们晚采购一年,所以晚发生一年。这个变频器一般是运行2年后,才开始出这个故障的,在这之前是不会发生的,2年---刚刚过了保质期,你可以大约估算一下1710KVA的变频器,连续爆炸---对咱们换灯泡的电工的压力是多大吧,而且你还没有思路---如何解决了,犹如已经被判死刑了,只是不知道何时执行。炸的部位的原理图如下:
大家一看就应该明白,这是个整流单元的图了吧,看看当时的事故分析记录:爆炸点位于整流单元进线母排终端绝缘夹处,6相母排中的两相a2、b1发生相间拉弧短路放炮事故,母排拉弧点成半月形烧熔。6相母排中的其他相也有不同程度的拉弧烧熔点,但a2、b1最严重。整流单元进线侧12个支路快熔熔断,其中位于a2、b1母排下方的快熔爆裂破碎。短路放炮造成的弧光熔断物及高温烟气波及下方的整流单元。整流单元内部插接件、电路板、排线、接触器、电抗器等部件被弧光不同程度烧熔、喷黑,直流正极快熔熔断4个。逆变单元进侧1个快熔熔断。
坛子里面变频高手比较多的,看了上面那些东东,你心理应该也有些分析结果吧,谐波(修复后测试没有发现)、螺丝松动(现场检查没有发现)、进小动物(密封的柜子),有人传当时书记还当时还说了句,不可能没理由的炸的---难道有阶级敌人搞破坏,可那他必须会遥控定时,原因那配电室是锁住的,炸的时候里面没有人的,而且那区域外面是有摄像头监控的,有人进入那个区域--有监控记录的,这我们也查过了;最关键的是同样的变频器,早几年采购的,接到同一个电网的同一段母线上,不会发生这样的事故,怀疑电网问题也没有理由啊,专门去电网自动化平台调了当时的电网电压等等数据查看的;深圳和北京的专家也来了,没有结果,虽然过保了,但是我们愿意自己花钱请他们来分析,现场弄了些照片及测试结果---据说发到八国联军的多个设计者手里去分析了,最后终于给了我们一个理由,这个理由不是那么充分,但是我们相信了,确信那个理由是会引起那个爆炸事故的-----------------------
理由是---新设计那种变频器里面的母线为了增加母线的通过电流,母线上镀了一层薄薄的以银为主的材料,因我们的环境中含有酸性气体,运行大约2年后---那层东东被酸性气体腐蚀,然后会脱落,脱落的粉末状的东东还是导电的,所以掉下去造成短路,是你们的环境造成的;看到这个email,哥第一个感觉--我可以骂人吗?达尔文说,适者生存,我们改变不了环境,我们要适应环境,把其他没炸的同年进来的变频器的母线全部拆下来,洗刷刷,刷掉那层银子,不少也变黑了,刷晚点----又可以听到那吓人的爆炸声了,吓坏操作工可不好。银子---害人的银子啊,哥不需要啊!当然,我们改变不了环境中的酸性气体,我们可以选择适合的变频器品牌吧,国货当自强啊,今年开始国产变频器已经走向了我们这个大舞台,我希望不远的一天,我只玩中国制造的变频器,坛子里面变频器的中国制造者,别让我们等太久啊。