话说换灯泡的那点破事... 点击:6506 | 回复:160


发表于:2012-09-27 12:19:09
楼主

       据说命不好,干了电气工作,然后做了人家眼里的--“吊儿郎当是电工”的工作,然后工作第一天的任务,就是换灯泡,换灯泡的工作so easy,对吧,很简单,对吧,可是当你面对一条生产线上----有几千个灯泡,而且基本都是露天的情况下,大多数的环境还是有腐蚀性的,而且灯泡的数量还在不断增加,原因生产线在不断扩大,你是不是开始觉得头有点大、有点痛了,而且你的工作还不只是换灯泡,还需要维护生产线上的几十台变压器和几千台电动机的正常运行,为此换灯泡---这么简单的工作开始扯皮了,然后--为了不让电工换灯泡这个问题,兄弟我斗争了好多年年---才给电工兄弟解了困,弄出一条规矩-------灯泡岗位操作工自己换,但是灯泡烂外壳露出灯丝的,电工去处理灯泡,为此据说弹弓在工厂里面开始出现了...,后面没办法,哥又斗争了几个月,然后规矩上又加了点东西,那规矩变成---灯泡烂了,露出灯丝的,电工去帮取下烂灯泡后,由操作工自己换灯泡.....弹弓慢慢又消失...   

             我是灯泡,我很受伤...

期间缴获的作案武器----弹弓,没有它的出现,那规矩修改还要久点,企业--工艺永远是老大...

    

         后续会有更多维护故事,当然故事来源与生活,偶尔会有加工,所以请别对号入座,想继续听的,就顶楼   

    16楼----保安电源投入的故事

    20楼----PLC故障处理的故事

    27楼----变频器故障处理

    32楼--- -简易的应急照明装置

    33楼----高压电动机跳停故障判断

    34楼----直流电动机维护经验---碳刷

    44楼----进口配件国产化

    61楼----欧姆你折腾的我很累--电阻

    69、70----小插曲,跟灯泡有点关系

    76楼----某进口品牌变频器蹊跷的故障分析

    81楼----澳洲来了个界面仪

    87楼----欧洲工程师联合调试故事(序)

    88楼----欧洲工程师联合调试故事之一---未曾谋面,先胜一筹

    97楼----插播广告--独木桥引发的一段关于电动机电流保护值设定的故事

  103楼----欧洲工程师联合调试的故事之二----未雨绸缪

  116楼----欧洲工程师联合调试的故事之三--1500KVA变频器配套的变压器选错

122楼----续前

123楼----空手套白狼的故事--序幕

126楼----空手套白狼的故事--裸奔的变频器

      为啥起名灯泡---我认为每一个电气自动化的工程师--首先得把灯泡换好
然后才会成功,意思就是从最简单的活开始,才是正道!
    
  欢迎插播广告顶楼, 慢慢整理中...music...




板砖拍你脸

  • 精华:1帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:18帖 | 290回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:554
  • 注册:2012年9月26日
发表于:2012-09-27 12:22:30
1楼

呵呵,这样看来,技术还是很有作用滴,可以延伸到管理,这是个很典型的例子。

 

jiaoanpeng——王者之师

  • 精华:28帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:327帖 | 15621回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:78592
  • 注册:2006年7月25日
发表于:2012-09-27 12:29:07
2楼

呵呵呵。。。。。。。。。。。

其实换灯泡多清闲,灯泡是多,可是也不是一天要换一个边,所以这个工作的确不错。

说说偶厂,偶厂的生产区先前使用老式的岗位巡检制度,就是装置区一些固定点按上拨点设备,巡检工艺人员拨一拨,后来为了省事省力,基本上一次多拨几个,甚至一班拨一次,其乐融融。

后来新设备上了巡检按钮,就是巡检时需要按开关,然后在控制室上看历史趋势,刚开始都抵制,到现场不用手按,拿着大铁疙瘩砸,一次两次就报废了,然后向领导说巡检按钮不准、坏了。。。。。这样就不用每小时一次巡检打点了,如此工艺人员在通知仪表人员更换,好的——砸坏——更换——砸坏,如此循环,3年后都适应了,坏的少了。

忽然有一天厂里领导发神经,说要严格巡检制度,进行考核一次不按时发钱5块钱,俄的乖乖,巡检按钮又开始频繁的坏了,而且一坏一大片,基本上2、3天就要更换个边,哈哈哈哈。。。。。。如此循环又开始了。

芳季

  • [版主]
  • 精华:5帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:86帖 | 5336回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:20165
  • 注册:2003年1月31日
发表于:2012-09-27 12:29:10
3楼

上面说反了吧。

应该是:

管理还是很有用滴。可以延伸到技术……

纵横-中芯机械

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:7帖 | 262回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1761
  • 注册:2009年7月24日
发表于:2012-09-27 12:34:04
4楼
真够扯淡的。。。弹弓。。。

王者之师—jingtao

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:94帖 | 3205回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:20573
  • 注册:2007年10月31日
发表于:2012-09-27 12:40:54
5楼

纯属扯淡!

 

江湖走走---原创军团

  • [版主]
  • 精华:30帖
  • 求助:7帖
  • 帖子:836帖 | 7833回
  • 年度积分:193
  • 历史总积分:46108
  • 注册:2001年2月15日
发表于:2012-09-27 12:48:00
6楼
引用 王者之师—jingtao 的回复内容:纯属扯淡! 


扯谈据说是国企工作的一部分的...

jiaoanpeng——王者之师

  • 精华:28帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:327帖 | 15621回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:78592
  • 注册:2006年7月25日
发表于:2012-09-27 12:48:11
7楼

引用 纵横-中芯机械 的回复内容:真够扯淡的。。。弹弓。。。




可别小瞧了操作工的智慧,一线工人的智慧是无穷的。

偶厂有套装置,在控制室测给仪表维修人员留了一件小屋,作为存放维修配件使用,从里面能够进入控制室,而操作室进入控制室有一到门并且上了大锁,控制室里有空调,于是这个朝外的仪表人员的小仓库成了工艺人员进入控制室睡觉的最佳路径。

在工艺人员上夜班时常常通过仪表小仓库的窗户进入控制室内部睡觉,时间一长仓库的窗户台有了层层叠叠的脚印,领导看见烦了,让仪表人员把窗户关上,嘻嘻,一切正常。只是两天后仪表仓库的门锁被赛上了火柴棒,仪表人员掏出来在赛,直接塞上铁销,后来用锯条把锁孔据坏,仪表人员换锁继续糟蹋,一来二出换了5把锁,最后仪表人员投降了,把窗户怪怪的给打开,从此以后相安无事。

江湖走走---原创军团

  • [版主]
  • 精华:30帖
  • 求助:7帖
  • 帖子:836帖 | 7833回
  • 年度积分:193
  • 历史总积分:46108
  • 注册:2001年2月15日
发表于:2012-09-27 12:54:05
8楼
引用 纵横-中芯机械 的回复内容:真够扯淡的。。。弹弓。。。



弹弓一打,灯泡就碎了,然后还得电工上去换

最多两年

  • 精华:5帖
  • 求助:13帖
  • 帖子:102帖 | 3516回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10908
  • 注册:2004年2月14日
发表于:2012-09-27 12:59:27
9楼

 走走开自传了,MARK下,追着中.

江湖走走---原创军团

  • [版主]
  • 精华:30帖
  • 求助:7帖
  • 帖子:836帖 | 7833回
  • 年度积分:193
  • 历史总积分:46108
  • 注册:2001年2月15日
发表于:2012-09-27 13:01:04
10楼
引用 最多两年 的回复内容: 走走开自传了,MARK下,追着中.



非自传,谢谢!

千山独步--王者之师

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:159帖 | 3098回
  • 年度积分:4
  • 历史总积分:21261
  • 注册:2007年2月02日
发表于:2012-09-27 13:15:05
11楼

 换个灯泡 学问还挺多的

纵横军团总司令-宝马760LI

  • 精华:0帖
  • 求助:7帖
  • 帖子:146帖 | 4421回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:25033
  • 注册:2005年11月18日
发表于:2012-09-27 13:17:06
12楼

这如果和我们做的轨道交通来比,这活还是好干多了。我们轨道上的信号灯和开关都是在露天的。正常温度没问题的,这2年北方大雪,弄的很多地方突然降温。那也得换啊。零下20多度去换这些东西,露天的,手碰上就粘上了的。还是蛮辛苦的。

武炜华

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:18帖 | 1245回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:1478
  • 注册:2008年10月14日
发表于:2012-09-27 13:29:04
13楼

这是什么场子啊?这么大啊?  几千个灯泡?

红雪

  • 精华:37帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:120帖 | 5224回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:26236
  • 注册:2005年10月20日
发表于:2012-09-27 13:32:08
14楼
呵呵,卖烧烤的。                              灯泡是有用处的。

浒大水

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:5帖 | 208回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:867
  • 注册:2008年4月16日
发表于:2012-09-27 14:49:20
15楼
25年前,有个同事说,现在啊,做的人工资低,不做的人工资高,兄弟啊,人啊必须要想办法和做绝缘。这句话听听,挺有道理的,我想了一下,加了一句说,要想和做绝缘,必须要从做做起。

江湖走走---原创军团

  • [版主]
  • 精华:30帖
  • 求助:7帖
  • 帖子:836帖 | 7833回
  • 年度积分:193
  • 历史总积分:46108
  • 注册:2001年2月15日
发表于:2012-09-27 14:49:28
16楼

        灯泡数字不是问题,这样的厂子多的是哈;下面继续另一段故事:

        南方的夏天,晴雨变化雷雨暴雨变换无常的天,16点来上班的时候还好好,吃完晚饭,8点多钟开始下雨了,天漆黑漆黑的,不时天空打着暴雷,声音巨响,开始有点担心了,千万别打坏东东啊,这个时候出去换灯泡可不是件容易的事情,话说这个真的有点邪气啊,说曹操曹操到,突然值班室灯黑了,来事,这事比换灯泡还麻烦呢,全厂大停电了,具体事故点不知道在哪呢?不过我们的任务首先不是去找事故点,大面积停电,那是高压出问题,另有值班电工管辖,而我们要做的是------直奔最重要的负荷(超过一级负荷)的变压器室,恢复某搅拌配电室的电,此搅拌停电时间不能超过15分钟,去寻找另一路光明;幸好有抽烟的,打火机点了下,找着了手电筒,拿上手电,同时分好工,2个电工去爬30多米高的槽子上去等候操作工的召唤(万一槽子搅拌开不起来,立即处理),一个女电工在值班室守住值班电话,另外2个电工奔重要负荷的变压器室,打开变压器室门,心里开始平静了,原因------墙脚下----那虽然很暗,有那么个一点不起眼的她,她整年不能见到天日,但是每天都有人来看她一眼,然后还会在记录本记录她的状况,她发着红光-----另一路从第三电源进来的,经过电压互感器后接着的一个红色指示灯亮着的,虽然她不咋明亮,一点不起眼,本来人家220V的灯泡,居然只给人家喂了100V的电压,据说是为了红色指示灯的寿命而那样的,简直是给人家活的很无奈嘛,无奈的她总是在危急的时候散发出光芒的;按照预定的操作规程,拉1隔离拉2隔离送保安隔离,被喂着220V的灯亮啊,她又被无视了,独自在角落里呆着...

 

   以下是名词解释(注册电气工程师考点)

一级供电负荷指中断供电在政治和经济上造成重大损失者。

  一级负荷是指中断供电将造成人身伤亡,或将损坏主要设备且长期难以修复,或对国民经济带来巨大损失。如大型医院,炼钢厂,石油提炼厂或矿井等。

  对一级负荷,要求供电系统当线路发生故障停电时,仍保证其连续供电,即我们常说的双回路供电。

  一级负荷应由两个电源供电。

  两个电源的要求是:

  1、两个电源间无联系;

  2、两个电源间有联系,但符合下列要求:(1)发生任何一种故障时,两个电源的任何部分应不致同时受到损坏;(2)发生任何一种故障且保护装置正常时,有一个电源不中断供电,并且在发生任何一种故障且主保护装置失灵以至两电源均中断供电后,应能在有人值班的处所完成各种必要操作,迅速恢复一个电源供电。

 

最多两年

  • 精华:5帖
  • 求助:13帖
  • 帖子:102帖 | 3516回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10908
  • 注册:2004年2月14日
发表于:2012-09-27 14:57:22
17楼
走走的工控江湖经历,我等小辈膜拜了.!!!!

酷客

  • [版主]
  • 精华:9帖
  • 求助:31帖
  • 帖子:1460帖 | 7990回
  • 年度积分:457
  • 历史总积分:59176
  • 注册:2004年7月13日
发表于:2012-09-27 15:04:51
18楼

看来越普通的越可以挖掘

HOTEAM

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:337帖 | 23748回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:70347
  • 注册:2007年4月05日
发表于:2012-09-27 15:12:50
19楼

感谢楼主赐贴

受精中    

江湖走走---原创军团

  • [版主]
  • 精华:30帖
  • 求助:7帖
  • 帖子:836帖 | 7833回
  • 年度积分:193
  • 历史总积分:46108
  • 注册:2001年2月15日
发表于:2012-09-27 16:07:07
20楼

                    PLC故障判断----I/O模块指示灯状态判断法

     这年头,搞电的越来越累啊,工厂又弄进来了PLC,一堆一堆的只是灯在那闪着可好看了,可设备出了故障可无从下手,这样的经历有没有,面对着指示灯发呆,思考人生,上帝啊,给我一双慧眼吧,让我识破那狡猾的故障点在哪吧;你可能心里一直在嘀咕,我没有编程器,也没有编程电脑,也没有看过软件,那只是工程师能做的,这个活我真无从下手啊; 

      某天中午,皮带输送的配电室移交了,车间安排清灰紧固工作,就是停电对配电柜进行全面清灰、紧固螺丝;此项工作完毕后,操作工要运行皮带几条皮带运矿了,可皮带打到自动开不了,也不敢手动开了,手动开的话没有连锁,中间有皮带跳停,后面皮带不停的话,会把皮带压垮的,;这是个用PLC控制的系统,参与连锁的都是开关量的,模拟量只是检测电动机电流而已,运输矿石皮带的,手动是单条皮带独自按按钮运行,自动全部皮带打到自动,然后在控制室点自动启动就全部逐个按次序运行了;运矿的时候必须是自动运行的,因为自动的时候各条皮带的连锁才能起作用;

 

      没程序,没图纸,这咋处理呢,看灯----别忘记,主角是指示灯,要不输入输出模块弄那么多小指示灯干嘛的,白花钱买那么多灯啊,就是给咱们看的啊,看灯咋就能解决问题了呢;开关量,通了,灯就亮了,你可以提前做点技术基础工作,就是在PLC柜的门上----把输入输出点的图贴在那(可以单独用WORD整理下,图纸太罗嗦),每个输入输出点的来源都可以在那看到;然后呢,然后,别问然后了,然后你就安心在家吃饭了(当然你说我去KTV唱歌可以不,当然可以,我去<此处内容被屏蔽>可以不,可以啊,那是警察管的事情,不关我事的),有事打电话,有问题,让现场的人告诉你灯的状况,然后你告诉他--那个等不亮就查那路的问题;然后那天--哥遥控指挥了下,皮带开不了啊,哦,看看哪个灯不亮啊,第七个模块,从上面往下数第5个灯不亮,去配电室检查下第5条皮带配电柜的KA去,不是KA坏了就是现场拉绳开关没复位,哥继续安心吃饭了,然后一会现场来电话了,是拉绳开关没复位,复位就好了。      

           现场I/O定义号图----贴柜子上面的,是另一设备的,供参考

 

     灯泡你亮或者不亮,都在那里的;灯泡,你看或者不看,它都在那里的;我是灯泡我很普通,但是你不能无视我的...