S7-200 212CPU电源板损坏
点击:
476
| 回复:
2
要虚心学习
关注
私信
精华:0帖
求助:2帖
帖子:20帖 | 263回
年度积分:1095
历史总积分:1931
注册:2005年2月14日
发表于:2012-05-19 17:27:35
楼主
一台西门子S7-200的212CPU电源板损坏,请教各位大侠,CPU电源板输出几路多少伏电源,板上输出有四个插脚,各个插脚是怎样连接输出电压的,可以用+24V开关电压代替吗?
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
楼主最近还看过
·
做研究其实跟年龄关系不大
·
欲罢不能的夏日DIY冰棍
·
怎么组建一个有凝聚力的团队?离职率有点高
·
深夜加班中!!!!
wushibing
关注
私信
精华:0帖
求助:1帖
帖子:5帖 | 331回
年度积分:0
历史总积分:3636
注册:2008年2月03日
发表于:2012-05-19 18:33:51
1楼
224的排列,上1空,2(L+),
下3(24v),4(M-), 你可以测一下与212一不一样,2,3连起来接+24,4接负极。
回复
引用
举报
要虚心学习
关注
私信
精华:0帖
求助:2帖
帖子:22帖 | 263回
年度积分:0
历史总积分:1931
注册:2005年2月14日
发表于:2012-05-19 19:36:15
2楼
好的,我先看一下,谢谢
回复