我知道这是不允许的,但不知道到底有多大的危害。但这个错误我已经犯了,穿管及电缆已经埋地下了,不好改了,不知能用否?电压35KV,电流200A


楼主最近还看过



狼牙精神

  • 精华:6帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:469帖 | 5379回
  • 年度积分:3
  • 历史总积分:62964
  • 注册:2020年3月27日
发表于:2012-03-05 13:34:47
1楼
单根单芯的交流电力电缆不得单独穿入钢管,因为普通的钢、铁等材料为导磁材料,所以钢管将构成闭合磁路。如果电缆线芯通过交流电流时,在其周围产生磁力线,磁力线与通过线芯的电流大小成正比,若此电单缆独穿入钢管,根据电磁感应可知,将在铁件中产生涡流使电缆发热,甚至烧坏电缆。所以单根单芯的交流电力电缆不得单独穿入钢管。

今生缘

  • [版主]
  • 精华:45帖
  • 求助:23帖
  • 帖子:4907帖 | 10148回
  • 年度积分:4
  • 历史总积分:111194
  • 注册:2011年3月02日
发表于:2012-03-05 13:43:27
2楼

这方面的经验倒是不是很多,但是总体来说问题还是不大的,

许多的地方都见过,用的一点问题也没有!

panchunhu

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 89回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:524
  • 注册:2010年12月06日
发表于:2012-03-05 14:00:22
3楼
看你电流多大,小的话.我估计问题不大.

密*码

  • 精华:0帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:13帖 | 63回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:180
  • 注册:2004年3月18日
发表于:2012-03-05 14:25:01
4楼

OOOOOOOOOO

panchunhu

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 89回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:524
  • 注册:2010年12月06日
发表于:2012-03-05 14:35:21
5楼
电压35KV,电流200A,这个我看有点悬啊,高压加上大电流.

baobao03

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 181回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1344
  • 注册:2011年8月01日
发表于:2012-03-05 14:48:02
6楼
说说看看钢管的厚度有多少,直径是多少,电缆穿管的长度多少,电缆直径多少,有无钢铠(如果有钢铠就没问题了)综合一下来判断是否可以投入使用。

星空依然蓝

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 1233回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2200
  • 注册:2008年11月23日
发表于:2012-03-05 15:28:51
7楼
第一次听说,涨见识了。。。。。。。。

密*码

  • 精华:0帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:13帖 | 63回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:180
  • 注册:2004年3月18日
发表于:2012-03-05 15:35:47
8楼

直径80 ,厚度约5 长度30米,三根电缆分别穿了镀锌钢管。

ainiqiao

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 217回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:760
  • 注册:2008年5月26日
发表于:2012-03-05 17:08:44
9楼

不知道...............

informationbzj

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:3帖 | 26回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:89
  • 注册:2009年1月03日
发表于:2012-03-05 20:12:01
10楼

200A的电流我看有点玄乎

 

EastW

  • 精华:0帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:5帖 | 512回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2752
  • 注册:2010年1月27日
发表于:2012-03-05 20:34:27
11楼

翻了一下规程,择抄一部分供参考:

1、导线芯线的最小截面积规定:铜线为1平方MM(控制及信号回路的导线截面积不在此限);铝线2.5平方MM。同一交流回路的导线必须穿于同一钢管内。

2、明敷或暗敷所用钢管,必须经过镀锌或镀漆的防锈处理,管壁厚度不应小于1mm。装设于潮湿和具有腐蚀性场所的钢管,或埋在地下的钢管,其管壁厚度均不小于2.5mm。明敷用的硬塑料管的管壁厚度应不小于2.5mm;暗敷用的应不小于3mm。具有化工腐蚀性场所或高频车间,应采用硬塑料管。

3、导线在管内所占面积不应超过管子有效面积的40%;线管的最小直径不得小于13mm。在钢管内不准穿单根导线,以免形成闭合磁路。

chenminglei0509

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 721回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5079
  • 注册:2011年3月13日
发表于:2012-03-05 21:07:26
12楼

这样肯定会有涡流产生的,我没敢这么干过。虽然我们做电气安装的有很多地方都不规范,但是关键的地方大家都不敢马虎的。

panchunhu

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 89回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:524
  • 注册:2010年12月06日
发表于:2012-03-05 21:54:49
13楼
引用 chenminglei0509 的回复内容:这样肯定会有涡流产生的,我没敢这么干过。虽然我们做电气安装的有很多地方都不规范,但是关键的地方大家都不敢马虎的。


是的,我做电工十几年,可以说胆子越做越小了.不敢说完全照规矩来,但小关节可以马虎,大关节可是不敢马马虎虎
!现在在干的这个公司感觉太不重视电气安全了,都有点担心了.

刘志斌

  • 精华:7帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:422帖 | 35831回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75388
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2012-03-05 22:11:41
14楼

“单芯动力电缆穿钢管”

 

1、钢管中会有交变电流磁场;

2、这样就有涡流、磁滞损耗;

3、增大了导线的电感、感抗,增大了线路的压降和无功损耗;

刘志斌

  • 精华:7帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:422帖 | 35831回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75388
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2012-03-05 22:14:40
15楼
4、“单芯动力电缆穿钢管”这是严重违规的!                              

ww19830217

  • 精华:0帖
  • 求助:6帖
  • 帖子:44帖 | 4442回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:14636
  • 注册:2006年12月16日
发表于:2012-03-05 22:21:51
16楼
引用 刘志斌 的回复内容:4、“单芯动力电缆穿钢管”这是严重违规的!                              


刘老师说的对,特别大电流粗电缆,危害很大。

不甜的咖啡

  • 精华:0帖
  • 求助:34帖
  • 帖子:45帖 | 179回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:689
  • 注册:2012年1月24日
发表于:2012-03-06 00:18:23
17楼
不可以单芯穿钢管,后果不堪设想!

s_york

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 71回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:219
  • 注册:2005年10月28日
发表于:2012-03-06 14:04:16
18楼
这个问题我有经验呵呵,之前我们有一段电加热炉,电缆就是从钢管里穿过的(是三根相线从一根钢管中穿过),每根线是150平方毫米,电流大概是300A左右,由于三相电流不平衡,导致电缆发现严重,工作不到一年,电缆胶皮老化造成短路,没办法只得重新更换电缆并且改走电缆沟走!所以像你说的单根导线单独穿相情况将更严重!

baobao03

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 181回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1344
  • 注册:2011年8月01日
发表于:2012-03-06 14:42:23
19楼

如果穿管直径有电缆直径的几倍,那么钢管的交变电流磁场就会小很多。

据楼主提供的数据看,建议将电缆改走电缆沟或直接埋地铺设,将钢管去掉。

天鸟

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:94帖 | 2298回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4043
  • 注册:2005年8月07日
发表于:2012-03-06 15:34:13
20楼
三相电流不平衡,导致电缆发现严重,应该跟钢管没关系吧