上海壮盈某客户今年4月购买四台FR-A740-132K变频器,用于驱动柴油机测试中心油泵站的水泵,已经投入运行3-4个月了,两周前其中I 一台FR-A740-132K当转速升到20HZ左右变频器出现低电压(E.UVF)报警并停止输出.

             在三菱变频器使用手册里对该报警代码给出提示(检查要点)

1.有无大容量的电机驱动.

2.连接P/+,P1之间的短路片或直流电抗器短路.

3.非上述原因请与经销商联系.

    简单的讲三菱的使用手册就此故障不能提供我们帮助.需要我们专业的技术知识去查

   经现场发现,原因是控制限电流电阻R的接触器接点Q一直没接通.

                                 




三菱主驱板专修

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 387回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1266
  • 注册:2012年11月06日
发表于:2014-04-15 03:43:35
1楼

o,是R的问题,学习了。