PLC的晶体管输出和继电器输出的区别 点击:199 | 回复:3



MadforG

    
  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:126帖 | 1053回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7185
  • 注册:2010年7月01日
发表于:2011-10-03 21:46:12
楼主

                                                       PLC的晶体管输出和继电器输出的区别

1.负载电压、电流类型不同
  负载类型:晶体管只能带直流负载,而继电器带交、直流负载均可。
  电流:晶体管电流最大0.75A,继电器最大2A。
  电压:晶体管可接直流24V(一般最大在直流30V左右,继电器可以接直流24V最大30V或交流220V)。
2.负载能力不同
  晶体管带负载的能力小于继电器带负载的能力,用晶体管时,有时候要加其他东西来带动大负载(如继电器,固态继电器等)。
3.晶体管过载能力小于继电器过载的能力
  一般来说,存在冲击电流较大的情况时(例如灯泡、感性负载等),晶体管过载能力较小,需要降额更多。
4.晶体管响应速度快于继电器
  继电器输出型原理是CPU驱动继电器线圈,令触点吸合,使外部电源通过闭合的触点驱动外部负载,其开路漏电流为零,响应时间慢(约10ms)。
  晶体管输出型原理是CPU通过光耦合使晶体管通断,以控制外部直流负载,响应时间快(约0.2ms甚至更小)。晶体管输出一般用于高速输出,如伺服/步进等,用于动作频率高的输出。
5.在额定工作情况下,继电器有动作次数寿命,晶体管只有老化没有使用次数限制。

  继电器是机械元件所以有动作寿命,晶体管是电子元件,只有老化,没有使用次数限制。继电器的每分钟开关次数也是有限制的,而晶体管则没有。晶体管也有大电流,如5A以上.是晶体管输出的当有后接继电器时,要特别注意继电器线圈极性(一般线圈上都接有保护二极管或指示灯),否则会烧坏晶体管。




杂烩饭大王

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 153回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:946
  • 注册:2009年11月04日
发表于:2011-10-04 00:50:42
1楼
说不清楚啊,实在是搞不明白

lzd321

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 13回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:80
  • 注册:2011年10月04日
发表于:2011-10-04 02:51:02
2楼
三菱PLC/步进/伺服电机视频教程下载地址

http://shop67677425.taobao.com/

wyb2866255

  • 精华:57帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:148帖 | 2872回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:31450
  • 注册:2010年7月01日
发表于:2011-10-09 08:47:11
3楼
        好!讲的比较清楚。在一般的控制电路,其输出不是频繁动作,多选用继电器输出。对有频繁输出的,如通过输出口传送频率在200HZ以下的数字信号时,用继电器输出就不行了,不仅易坏,动作频率也跟不上,此时就得选用晶体管输出。