当前位置:
工控论坛
> >
产品
>
变频与传动
我要发帖
请教安川G7 22KW 开关电源的问题
点击:
399
| 回复:
0
新手报导
关注
私信
精华:3帖
求助:0帖
帖子:42帖 | 58回
年度积分:0
历史总积分:397
注册:2007年8月25日
发表于:2011-05-11 21:19:12
楼主
安川G7 22KW 开关电源 1A保险烧断,开关管击穿,2欧电阻烧坏,换过这些元件后,测量3844周围元件无发现异常,单板加直流电,测量3844供电脚电压在12V~14V间变化,开关管不工作,3844 各脚没有电压,3844和Q6也更换没用!单独给3844供电脚加17V电,3844输出脚有电压,8脚和4脚也有电压,可以证明3844能够正常工作!其它不知还有哪里的问题,请教各位有没有遇到过这样的问题,是哪里的问题呀!