伦茨9300系列———报lu故障 点击:401 | 回复:1



深蓝科技

    
  • 精华:4帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14帖 | 54回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:372
  • 注册:2010年5月05日
发表于:2011-03-12 21:20:59
楼主
本人一台伦茨9327矢量伺服器上电后报LU故障(输入380正常,直流母线560V也正常),不知问题出在哪里?希望能具体指出问题位置,谢谢了



深蓝科技

  • 精华:4帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14帖 | 54回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:372
  • 注册:2010年5月05日
发表于:2011-03-15 21:45:48
1楼
注意电压检测处元件有无损坏,发现检测电阻开路。(R=100)