ACS800再次出现2340故障,已经是第四台了 点击:1349 | 回复:6



ferrari

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:107
  • 注册:2002年11月02日
发表于:2010-11-28 18:37:35
楼主
故障和前次一样,不过这次已经报了备件,价格不便宜啊。



LOVE双子

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 59回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:352
  • 注册:2010年8月20日
发表于:2010-11-29 13:04:07
1楼
出现2340故障时一般都是IGBT触发的问题,跟现场环境有很大关系,一般现场都比较脏!建议:更换IGBT触发板后定期做维护保养!

重整旗鼓

  • 精华:2帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:72帖 | 137回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:567
  • 注册:2006年3月10日
发表于:2010-12-18 17:56:01
2楼

这大概是ABB机器的通病,一般问题都出在2年以上的机器中,不知楼主的机器功率是多大的?换下来的板子有没有要卖的意向啊。

LIHUIJIAN

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 129回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:126
  • 注册:2011年4月08日
发表于:2012-07-23 21:01:27
3楼
引用 重整旗鼓 的回复内容:这大概是ABB机器的通病,一般问题都出在2年以上的机器中,不知楼主的机器功率是多大的?换下来的板子有没有要卖的意向啊。



丈网尺

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 133回
  • 年度积分:100
  • 历史总积分:623
  • 注册:2004年11月16日
发表于:2018-01-01 20:34:06
4楼

重整旗鼓 我这有板子卖

zxgg

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 52回
  • 年度积分:30
  • 历史总积分:482
  • 注册:2012年12月14日
发表于:2018-12-25 14:25:17
5楼

记得定期保养,特别是恶劣工作环境下