竹叶三
大家请帮助,版主请救命啊,我在现场遇到麻烦了。具体如下:
我要用变频器控制3相电动机,变频器的输出线是U,V,W。接往电机。
但是变频器的输入比较麻烦。供电的情况是这样的。从总电源柜引出AB两相给了降压变压器,变为36V,然后通过车间的轨道传输至我的设备处。我再把36V升为380V,这样只有2线。线间的电压是380V。然后再接入变频器的输入端。其中R,S,T只接两线,一接线端空闲。
我不知道这样用可以不可以。有需要设定特定的参数吗?
我的变频器是三菱的。
急用,谢谢。
楼主最近还看过
爱上电工
还有这样子的啊!!
期待高手答案
刘志斌
1、三相整流,变为单相整流,是个缺陷;
2、但是直流部电压还可以保证500V ,如果负载小的话;
3、其中R,S,T只接两线,一接线端空闲。如果负载不重的话,可以正常工作;
4、如果负载重,可以增大直流部电容;
zhengzheng
Hoteam
#天涯
引用zhengzheng 的回复内容:……三菱的模块结构与其他牌子不一样.如果用,变频器一定要隔离使用,或者绝缘使用,不能接地.切记.
1、“从总电源柜引出AB两相给了降压变压器,变为36V,然后通过车间的轨道传输至我的设备处。我再把36V升为380V,这样只有2线。线间的电压是380V。”
2、这个电源已经是隔离了的独立电源,与大地没有关系,只要一点接地,就不存在任何不安全问题;
3、楼主的问题与你说的“接地”有什么关系???
4、所有变频器的金属外壳,使用时都必须采用接地或接零保护措施,三菱也不例外;
5、“三菱的模块结构与其他牌子不一样,变频器一定要隔离使用”,现在楼主这个电源不正好是隔离电源吗?正好能应用,而不是不能应用;
6、三菱的模块结构是个什么样子?不同之处是什么?变频器外壳怎么不能接地?能说得明白点?!
勃龙工控
知秋
芳季
yjig
汇川MD32O系列是可以去掉缺相报警的,要在订货时说明
红雪
大头鱼
期待实际运行的结果
模具老兵