西门子PLC脉冲输出求助 点击:649 | 回复:6



阿 刚

    
  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:47帖 | 203回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:1069
  • 注册:2006年9月19日
发表于:2010-08-13 14:23:51
楼主

各位大侠:

     能不能具体讲一讲西门子200 PLC脉冲输出指令是怎么用的?

用PLS指令控制伺服怎么实现正反转?

谢谢!




ye_w

  • 精华:21帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:69帖 | 5217回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:46739
  • 注册:2002年4月17日
发表于:2010-08-13 15:02:01
1楼

位控,尤其是步进电机控制中。

可以通过向导来完成配置,只能在晶体管输出的CPU中使用。

wuchuan2

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 10回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2008年2月25日
发表于:2010-08-13 20:20:12
2楼

首先写控制字节,设定速度(写脉冲周期),距离长度(写脉冲数),写脉冲指令。

MOVB 16#85  SMB67  写控制字节

MOVW 500 SMW68      写速度

MOVDW  10000  SMD72  写距离

PLSQ0.0    发脉冲       完了

不提倡初学者自学,很枯燥,很辛苦。有疑问可以和我们联系的。龙丰自动化培训中心   WWW.PXPLC.COM

QQ:1550799549

刚刚

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:47帖 | 203回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:1069
  • 注册:2006年9月19日
发表于:2010-08-25 10:59:16
3楼

谢谢!如果要反转的话,只需要在控制字节里修改吗?

谢谢!

咫尺I

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:18
  • 注册:2010年8月01日
发表于:2010-08-25 11:29:57
4楼
伺服反转的话可以改接线,,参考下伺服的手册

芳季

  • [版主]
  • 精华:5帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:86帖 | 5336回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:20165
  • 注册:2003年1月31日
发表于:2010-08-25 20:25:39
5楼
本人不提倡初学者培训。成就感,满足感……越大的困难解决时间越长,越兴奋。

xiaoxigou

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 11回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:102
  • 注册:2011年5月19日
发表于:2011-07-30 14:28:21
6楼

郁闷,我用PLS指令控制步进电机,现在空转300转就卡了,怎么回事啊?