直流屏PLC监控系统应用深入解析 点击:366 | 回复:1



azq1azq

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 0回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3
  • 注册:2010年4月25日
发表于:2010-04-25 22:45:23
楼主

        直流屏PLC监控系统是直流屏监控行业里的高档监控。所谓高档监控,其必备的四个条件是:长期运行稳定可靠、多功能集成于一体、品牌效应、适中的价格。在我国,直流屏广泛应用于各行各业的配电场所,它为控制负荷和动力负荷以及直流事故照明负荷等提供电源,是当代电力系统控制、保护的基础;且随着我国智能电网的快速建设,要求电力自动化设备的可靠性越来越高,由此可得,成为电力系统基础的直流屏首先要可靠。
首先,我们要分析直流屏的几大组成部分:

1、交流配电单元:最简单的是由交流接触器互锁组成,交流电源切入后经由交流开关或熔断器进入电力模块,逐渐发展而来的是由直流屏监控系统控制接触器+交流接触互锁,这样的好处是可以检测交流电压,控制交流电源的投切。发展至今,还有使用更高级的双电源切换装置,如施耐德旗下的万高双电源切换装置。此单元故障率极小。

2、充电单元:早期为六路或十二路相控整流,由于此种整流方式的直流纹波大,对电池组使用寿命及部分直流负荷有影响,被发展而来的高频充电模块取代。而现在的高频整流技术日益成熟,因此充电单元的可靠性也越来越高。

3、直流配电单元:由直流开关、互锁装置等组成,此单元过于简单,在这里就不多说了。

4、直流屏监控单元:此单元肩负着直流屏从交流输入到直流输出各个环节的控制与监视的任务,是直流电源系统的灵魂所在。他控制整流模块给蓄电池组充电的全过程;监视着交流电源电压、直流电压电流、电池组充放电电压电流、直流对地绝缘状况及各种重要位置的开关量等。

        现在使用的直流系统都是N+1冗余模式,当监控系统出现故障时,整流模块限流值完全放开,很有可能出现过充现象,最为重要的是直流母线绝缘检测,当直流系统某一极接地同时监控系统的绝缘检测单元出现故障时,就埋下了一个很大的隐患(因为在直流屏长期运行过程中,用户很少去测试监控系统的各种功能,以监控系统不报警为准),加之直流屏监控系统生产成本低,很多小厂拿来市面所谓的成熟技术盲目生产,电子原件采购不正规(很多电子原件是不单个卖的,而小厂的销量有限,为了控制成本与库存,很有可能用到拆机件),成品检测设备不完善,最终致使不合格的产品出厂使用,出现各种故障和误报警,给用户的财产带来损失。

            而我公司自主开发研制的GZDW-WS/PLC监控系统主要硬件设备是由知名大厂生产,其所有智能模块的核心是32位的工业级微处理器,如PLC采用西门子S7-200系列、触摸屏采用台湾HITECH,这两款硬件设备不论是在质量上还是价格上,都是被用户认可的。其他附件如传感器、电池巡检、绝缘检测、开关电源等是我公司技术人员经过多年现场实践所采纳和设计的。其特点具有CPU资源丰富,运行速度快且可靠,抗干扰能力强,长期运行稳定的特点。加之本监控系统配合现今主流公司生产的高频电力模块,整套电源设备与艾默生公司生产的整套直流电源相比具有很高的性价比,使得我们公司的产品从问世以来不断得到广大用户的好评。

           三河益生电子科技开发有限公司是河北省三河市高新技术企业及三河市软件企业,专业从事高频开关直流电源及电源监控产品的研发、生产、销售;专业提供直流屏及生产成套屏(柜)的核心部件.

          所在区域: 河北.廊坊
办公地址: 北京东燕郊创业大厦
邮  编: 065201
电  话: 0316-3310851
移动电话: 13931687940
传  真: 0316-3310851
电子邮件: wsh00768@126.com
联 系 人: 王生 先生 (经理)
网  址: http://www.my-yishengdz.com

 




sgnoljz

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:423帖 | 3890回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7026
  • 注册:2003年5月05日
发表于:2010-04-27 01:21:28
1楼
帮顶一下                                                            

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师