viv5324184
这一个脉冲是没什么大不了,可是却证明问题的存在呀,我单独接出来没问题,可放在设备上就是不行,我现在用定位模块做了,已经没问题了
PistoN
easywang571224
刘岩利
“这一个脉冲是没什么大不了,可是却证明问题的存在呀,我单独接出来没问题,可放在设备上就是不行,我现在用定位模块做了,已经没问题了”
定位模块的脉冲输出与PLC直接输出的电气方式不一样?
笨鳥慢飛
我建议一下直接去掉所有屏蔽啥的,有时候你按规范接又会走入误区,这样的问题我已经经过N次了
那你的客戶都不要求精度 安全規範 這態度叫無知
定位模块EM253是专门用于运动控制的,是差分式控制方式,
而用224XP是用高速点发送脉冲,是集电极方式
原则上差分传输确实比集电极开路信号安全得多.
雨伞
这个问题,我这也有,但现在已经解决了,只需换一种接线方法不需屏蔽电缆也可以啊,绝对高精准。呵呵,以前做完成一个产品都要进行原点复位,不然用得久就会偏位的,现在不需复位,连续工作上3天3夜都没问题
rockey
不知道是什么接线方式啊
turelies
我也是想知道到底是怎么一回事儿?
引用雨伞 的回复内容:
mryangkang
脉冲信号被干扰了,你可以换差动模块成本比较高.还可以把24V电源线和脉冲信号线拿到线槽外面..
FUNNY
差一个脉冲不是干扰的问题,是你的脉冲形式设置的不匹配,例如有效电平究竟是高电平还是低电平?搞错了就会多翻转一次,也就会多计数一次。
laoma2004
其实拿PLC来发脉冲走定位模式还是有问题的!因为这是个半闭环系统,也就是PLC到伺服之间的脉冲接受并不是闭环,除非你的工作环境非常好,才不会丢脉冲,要不然会有累计误差的
zqy96
加个变压器就OK了。
huadexu112
请问:三菱伺服马达,在PLC控制下,信号我已检查过,并无影响,且PLC程式我也检查,并没有编写使其倒退的步序,但有时候这个马达会跟抽风似的发生倒转现象,此现场要怎样处理?谢谢!!!
sxgeura
欢迎加群交流:3634973,专业的变频伺服及运动内阁制工程师为你解答疑难
一南_1
引用 mryangkang 的回复内容: 脉冲信号被干扰了,你可以换差动模块成本比较高.还可以把...
我做了相同伺服控制8台有两台10天偶尔停一次,但有一台二十分停,两三个来回就多一个脉冲,重新布线有点改善,去掉脉冲给线屏蔽外超长的部分,只5CM长,吧它放在线槽外,结果奇迹出现了,几小时漂移一个脉冲,连续几天工作没停过