LIUXD6909
起动11KW电动机,选用富士变频器FRN11G11S-4CX,按说明书配制动单元BU3-220-4和制动电阻DB11-4,可是供应给进库的制动单元是BU22-4C(进口)和两块制动电阻DB5.5-4(国产),每块制动电阻是80Ω,1000W,上有两个接线端子,发现没有配置常闭点,并不能实现图纸上的按富士变频器使用说明书给出的接线方法,各位工控网友,应该怎么接?