富士变频器制动单元及制动电阻 求助 点击:1369 | 回复:4



LIUXD6909

    
  • 精华:2帖
  • 求助:11帖
  • 帖子:145帖 | 5530回
  • 年度积分:1300
  • 历史总积分:29990
  • 注册:2008年4月27日
发表于:2009-09-16 11:55:19
楼主

起动11KW电动机,选用富士变频器FRN11G11S-4CX,按说明书配制动单元BU3-220-4和制动电阻DB11-4,可是供应给进库的制动单元是BU22-4C(进口)和两块制动电阻DB5.5-4(国产),每块制动电阻是80Ω,1000W,上有两个接线端子,发现没有配置常闭点,并不能实现图纸上的按富士变频器使用说明书给出的接线方法,各位工控网友,应该怎么接?



楼主最近还看过



LIUXD6909

  • 精华:2帖
  • 求助:11帖
  • 帖子:145帖 | 5530回
  • 年度积分:1300
  • 历史总积分:29990
  • 注册:2008年4月27日
发表于:2009-09-18 09:27:18
1楼
麻烦各位工控网友给出个解决方案,先谢谢了,哈!

LIUXD6909

  • 精华:2帖
  • 求助:11帖
  • 帖子:145帖 | 5530回
  • 年度积分:1300
  • 历史总积分:29990
  • 注册:2008年4月27日
发表于:2009-09-21 14:45:29
2楼
就只接制动单元上的触点,制动电阻上触点如没有也可以不接吗?

WWF10301

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 119回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:141
  • 注册:2009年2月11日
发表于:2009-10-28 14:49:01
3楼
专业生产变频器周边配套产品:

制动单元、制动电阻,电抗器

能量回馈单元(矿山提升/离心机专用、电梯节能回馈、测功机持续回馈)

公司:深圳市加能电子有限公司

地址:深圳市车福田区车公庙中国有色大厦13楼

联系人:古生 Mob: 13798424649

电话:755-83416746-815 传真:83416757 在线研讨:QQ 215347350

http:WWW.IPC88.COM E-mail: wwf10301@163.com

LIUXD6909

  • 精华:2帖
  • 求助:11帖
  • 帖子:145帖 | 5530回
  • 年度积分:1300
  • 历史总积分:29990
  • 注册:2008年4月27日
发表于:2009-11-18 14:44:08
4楼
只有制动单元上的触点接变频器的扩展端子不会影响过载保护功能吧?