互感器和热继配合用于过载保护,接线图如何画? 点击:9721 | 回复:11



原理

    
  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:423帖 | 3890回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7026
  • 注册:2003年5月05日
发表于:2009-05-31 11:04:34
楼主

由于电机功率比较大,单独配大的热继电器不划算,打算采用互感器配合热继的方式来保护

好像是2个互感器和一个热继电器配合,但是接线图忘了怎么画

哪位能提供一下原理图




wangchen05

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 12回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10
  • 注册:2009年5月07日
发表于:2009-05-31 11:17:05
1楼

有传真机吗?可传给你,

听雨观雪

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:75帖 | 2918回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4435
  • 注册:2004年2月26日
发表于:2009-05-31 11:20:37
2楼
                                                

原理

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:423帖 | 3890回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7026
  • 注册:2003年5月05日
发表于:2009-05-31 11:57:28
3楼
万分感谢,                           

原理

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:423帖 | 3890回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7026
  • 注册:2003年5月05日
发表于:2009-05-31 13:16:45
4楼
027-86571937

原理

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:423帖 | 3890回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7026
  • 注册:2003年5月05日
发表于:2009-06-01 11:12:27
5楼
已经知道了                

季全共

  • 精华:8帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:121帖 | 608回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1945
  • 注册:2005年11月04日
发表于:2009-06-02 12:49:45
6楼
如果热继电器是三相的,而互感器只有两个,上图好像有问题,是否会造成人为缺相?

老盖

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:11帖 | 281回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:664
  • 注册:2004年10月14日
发表于:2009-06-02 14:16:36
7楼
引用季全共 的回复内容:如果热继电器是三相的,而互感器只有两个,上图好像有问题,是否会造成人为缺相?



没事的,三相电流的和为0,

龙井——1

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 60回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:70
  • 注册:2007年7月30日
发表于:2009-06-02 15:51:48
8楼
回复内容:
对:听雨观雪 关于                                                
内容的回复:


请教一下,MC0402接触器所控制的回路是停机时吸合吗

听雨观雪

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:75帖 | 2918回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4435
  • 注册:2004年2月26日
发表于:2009-06-04 13:09:48
9楼
MC0402接触器连接的电阻,这是星--串电阻--三角启动的主回路图。

gkong1

  • 精华:3帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:145帖 | 1865回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3313
  • 注册:2005年11月17日
发表于:2009-06-07 06:35:16
10楼
这个电路,在起动时电流表要有保护的,用时继吧!400/5互感器,200kw 320A

雪岩

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 56回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:72
  • 注册:2005年5月26日
发表于:2011-04-08 11:40:48
11楼
我想请问下各位大侠,两个电流互感器的两相电流并联经过一块电流表,那电流表显示的电流是准确的实际电流吗?会不会有叠加呢?